Показать сообщение отдельно
Старый 03.06.2013, 09:59   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.

Цитата:
Сообщение от NiPaaa Посмотреть сообщение
коэффициент запаса 1,15 как для лн взятЬ?
Неправильно. Кз = 1,6 минимум! (см. СП 52.13330.2011 Табл. 3)
Зпылённость есть? Есть. Куда ж без неё?
Спад светового потока к концу срока службы есть? Есть! И ещё какой!

Так какого хрена ВСЕ для светодиодов Кз берут меньше, чем для газоразрядных ламп?! Кз для светодиодов должен быть ещё больше, ибо именно светодиодные светильники завоевали себе репутацию не нуждающихся в обслуживании, и, следовательно, оказались наиболее подвержены спаду светового потока со временем.

Странно, сто это очевидно только мне.

Последний раз редактировалось Alexiy; 03.06.2013 в 10:01.