Цитата:
Сообщение от NiPaaa
С освещенностью разобрался. По отраслевым нормам 75 и 30 лк. Теперь как быть со светодиодами,коэффициент минимальной освещенности? я взял 1. коэффициент запаса 1,15 как для лн взятЬ?
|
А ты читал что написано под таблицами и отмечено звездочками?
*если нет окон + 1 ступень
*если не ЛН + 1 ступень
*если есть опасность + 1 ступень
Короче - в коридорах 75-150 по факту должно быть (практически всегда).
Кз - Леша написал.
Проходы - всегда отдельными группами
Аварийное предусматривать