Цитата:
Сообщение от Alexiy
Неправильно. Кз = 1,6 минимум! (см. СП 52.13330.2011 Табл. 3)
Зпылённость есть? Есть. Куда ж без неё?
Спад светового потока к концу срока службы есть? Есть! И ещё какой!
Так какого хрена ВСЕ для светодиодов Кз берут меньше, чем для газоразрядных ламп?! Кз для светодиодов должен быть ещё больше, ибо именно светодиодные светильники завоевали себе репутацию не нуждающихся в обслуживании, и, следовательно, оказались наиболее подвержены спаду светового потока со временем.
Странно, сто это очевидно только мне.
|
Пыли мало. Взял по отраслевым нормам, там нашел только про ЛН и остальное. В нормах еще сказано, сколько раз протирать, вроде. Потому что в справочниках нет информации по коэффициенту запаса для светодиодов.. Пишут только про ЛН и газорязрядки)