Цитата:
Сообщение от Jemonuzha
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - такие светильники
По поводу типа освещения вопрос непонятен....
1. Висит 500 светильников,
2. На 200 из них "прилеплены" ИБП (или посоветуйте ещё что нибудь кроме ИБП)
3. Выключается електричество
4. Эти 200 светильников продолжают светить ещё 20-30 минут.
|
понял, еще раз:
- освещение путей эвакуации - 1 лк
- антипаническое освещение - о,5 лк
- освещение зон повышенной опасности - 10 % от рабочего, не менее 15 лк
- резервное освещение - 30 % от рабочего
и потом уже в зависимости от типа освещения будет кол-во светильни ков и.т.д.
в Вашем случае пока не понятно почему 200 светильников, а не 300 или 30, задача не ясна....
Блоков аварийного питания (для каждого светильника) для таких светильников, скорее всего не найдете.
Если я правильно понимаю, высота подвеса будет метров так 12 , а то и более..., в этом случае светильники ЛЛ + БАП (Стабилар или Conversion cit) не подойдет - не досветит в аварийном режиме, даже 1 лк вряд ли будет
Можно использовать следующую конструкцию - БАП BS-20-1 uni + КЛЛ 18 Вт на кронштейне на светильник - 100 % световой поток обеспечит нужную освещенность (но нужно считать)
либо светильник зенит led со 100 % световым потоком в аварийном режиме BS-7641-2х20 T8 LED, количество будет зависеть от Вашей задачи
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]