Показать сообщение отдельно
Старый 23.07.2013, 10:24   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много???

Про коэффициенте запаса 900/1.4=643 лк.

При нормируемом номинальном значении (враги так нормируют 500-600 лк) и минимальном нормируемом 400 лк это многовато, но совершенно не напряжно, а очень даже приятно. Кстати, не забываем также:
Цитата:
7.20 Нормы освещенности, приведенные в таблице 2, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
а) при работах разрядов А-В при специальных повышенных санитарных требованиях (например, в некоторых помещениях общественного питания и торговли);
б) при отсутствии в помещении с постоянным пребыванием людей естественного света;
в) при повышенных требованиях к насыщенности помещения светом для зрительных работ разрядов Г-Е (зрительные и концертные залы, фойе уникальных зданий и т.п.);
г) при применении системы комбинированного освещения административных зданий (кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотеки);
д) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

Известно, что 1000-1500 лк по результатам исследований названы большинством респондентов комфортным уровнем. Для тонкой работы (ювелирной, например), требуется минимум 4000 лк. Для сравнения - на улице в солнечную погоду 10 000-100 000 лк

400 лк - это минимум в самой тёмной точке рабочей поверхности в помещении, ниже которого уже не комфортно работать (нарушены санитарные нормы)

Если по результатам измерений на только что смонтрованной осветительной установке получилось 500-550 лк, то 500...550/1,4 = 357...393 лк, что меньше допустимой нормы. Это свидетельствует о безграмотном проектировании, либо некачественных лампах/светильниках.
Цитата:
Сообщение от zheka36 Посмотреть сообщение
у нас 500-550 лк.
мне кажется, больше не стоит, честно говоря иногда сотрудников напрягает....
напряжение зрения свидетельствует о неравномерности освещённости, наличии пульсации и ослеплённости на рабочем месте, короче, при вашем уровне освещённости следует искать иные причины утомления зрения, но никак не завышенную освещённость.

Последний раз редактировалось Alexiy; 23.07.2013 в 10:43.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием