				 Re: Освещенность офиса 1000лк-слишком много??? 
 
			
			Норма в точке минимума 400 лк.Неравномерсть 1:3 (допускается)
 
 Т.е. в точке максимума 1200 лк.
 
 Дальше всё это умножается на Кз - 1,4-2.
 
 Отсюда: в точке максимума 1680-2400 лк вполне может быть.
 
 Если вопрос об этом.
 
 Если вопрос о выборе уровня освещенности при расчетах - то тут рекомендую пользоваться СП52.
 
				__________________Институт: МЭИ
 Кафедра: Светотехника и источники света
 Направление: Источники света и ПРА
 Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп