Цитата:
Сообщение от Yoda
Так же интересует, как учесть светильники с разными световыми потоками в одном помещении в данном случае?
|
Ну... Предварительные расчеты очень специфическая штука, надо иметь большой опыт чтобы с этим возюкаться.
Если вы знаете тип светильника, и площадь - можно посчитать в диалюксе "среднее помещение" и посмотреть сколько Вт на 1 м^2 на 100 лк (Pуд).
Для светодиодки это число находится в пределах 1,8-2,5 Вт на м^2.
Дальше считаете мощность по формуле P=S*Pуд*(Е/100).
И из установленной мощности определяете количество светильников.
В этот расчет требуется вводить поправки, допустим, если много мелких помещений, стоит добавить 20-30% мощности. Т.к. 2 светильника мало, 3 некрасиво, а 4 дофига но придется повесить.