Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение кинозала

В СП52 указанная мною ранее норма относится к освещенности от системы общего освещения на рабочей поверхности. Светильники, встроенные в лестницу, не относятся к общему освещению и находятся относительно рабочей поверхности они ниже.