Показать сообщение отдельно
Старый 06.08.2013, 17:12   #1
jkeee
Новичок
 
Аватар для jkeee
 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
jkeee нет репутации
По умолчанию Re: Освещение тоннеля с проемами

есть конкретные нормы освещения, в которых описывается приращение яркости дорожного полотна, а также вычисление яркости участков поля адаптации, а также существует пункт 7.58 Отношение средней яркости дорожного покрытия в первой половине пороговой зоны тоннеля к яркости адаптации в подъездной зоне тоннеля , определяемой в соответствии с приложением Ж, должно быть не менее величин, указанных в таблице 22. Средняя яркость дорожного покрытия на первой половине пороговой зоны тоннеля должна оставаться постоянной, а затем линейно спадать до 40% начального значения к концу этой зоны.

В тоннелях, имеющих при въезде участки с открытыми проемами в стенах или солнцезащитные экраны перед въездным порталом, пороговая зона отсчитывается от начала этих участков. В этом случае распределение яркости в пороговой зоне определяется с учетом действия дневного света и должно иметь характер такой же, как и при искусственном освещении.


ЗЫ: а так да, было бы все очень просто
jkeee вне форума   Ответить с цитированием