Показать сообщение отдельно
Старый 27.09.2013, 14:52   #5
Saymon
Гуру
 
Аватар для Saymon
 
Регистрация: 18.03.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 264
Вес репутации: 91
Saymon Любимец - говорит делоSaymon Любимец - говорит делоSaymon Любимец - говорит делоSaymon Любимец - говорит делоSaymon Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Нужна помощь. Освещение помещения с 20 м потолками

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Наличие сертификата на взрывозащиту и реально взрывозащищённый светильник - далеко не одно и то же. Сравните даже на глаз исполнение Ледела и Кортема. По брутальности только внешнего вида становится понятно, что у Кортема взрывозащита настоящая. А практически полное отсутствие отличий у Ледела между "взрывозащищённой" и обычной модификацией должно навести на ряд вопросов.
В приведенных примеров разные классы по взрывозащите, соответственно разные зоны (места) и условия размещения.
У Ледела Exn - вроде всего лишь ограниченное пропускание газов или как-то так звучит.
А у кортема даже вводная коробка выполнена с защитой.
Saymon вне форума   Ответить с цитированием