Показать сообщение отдельно
Старый 12.01.2009, 17:55   #7
Akser
Мудрец
 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 128
Akser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Коэффициент запаса в наружном архитектурном освещении

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Этот коэффицент "снижает" освещенность/яркость создаваемую на фасадах. Т.е. в начальный момент будет Е(расчитанная в диалюксе)*(1/Mf)
Mf от 0,5 до 0,8

После чего вы подбираете необходимую мощность СП. Либо их количество - при заливке.
Проверили на опыте, все точно! Работает. Диалюкс действительно считает освещенность ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ с учетом MF.

Спасибо
Akser вне форума   Ответить с цитированием