По умолчанию Re: Освещение литейного цеха

Цитата:
Сообщение от TVR Посмотреть сообщение
Китай, под брендом Союзнаносвет.
Аварийное освещение выведено в отдельную группу с возможностью питания от бензогенератора, т.к. в случае обесточивания литейного цеха, есть ещё несколько потребителей, которые должны продолжать работать (охлаждение печей, гидравлика печей для аварийного слива металла)
По СП52 эвакуационное освещение (нормируемое значение) должно обеспечиваться (после нарушения питания):
- 50 % через 5 сек.
- 100% через 10 сек.
бензогенератор успевает завестись?
что-то гложут сомнения
GSU вне форума   Ответить с цитированием