Цитата:
Сообщение от camiidobrii
Конлед, лампа МГЛ не должна выходить из строя так быстро.
Вам нужно сообщить следующие параметры:
1) Точное наименование прожектора
2) Точное наименование лампы
3) Точное наименование ПРА
4) Положение прожектора
5) Сетевое напряжение на контактах "дальнего" светильника
Для начала анализа достаточно.
Если эти все параметры в норме - нужно искать ошибку/неисправность.
НСП - меняйте на LED, МГЛ - выиграть тяжело.
Может быть имеет смысл поменять схему освещения на "верхнюю". Дает хорошую прибавку к освещенности (по сравнению с "верхне-боковой).
|
1.светильник НВ s 400 Н
2.лампа OSRAM HQI-T 400 W/N
POWERSTAR HQI-T
3.тип ПРА неизвестен
4 положение светильников верхнее
5 напряжение порядка 230 В