Цитата:
Сообщение от BOTANIK
Здравствуйте, коллеги.
есть светильник с драйвером на 54В, 350мА ( три светодиодные линейки последовательно ) нужно сделать его с аварийным питанием.
Посмотрел "белый свет" и БАП, но, как я понял они не подходят.
Есть ли решение этой задачи?
|
Тут вопрос - какой режим Вы хотите получить.
Решений много:
1) Дополнительная линейка и блок, под аварийный режим (наиболее удобный вариант)
2) Аварийный режим 54В 30-50 мА (сравнительно дешево)
3) Full power ))) Вот с этим сейчас самые большие проблемы. Проблема простая - батарейка большая получается ). Также этот вариант самый дорогой!