Цитата:
Сообщение от FAMOR
Добавлю три копейки :
1. Светильника НОГЛ в обед сто лет не существует, была замена наименования Н4Т4Л, а сейчас ЛСП03ВЕх.
2. Вы пишете класс защиты от поражения электрическим током I, а где на трубке клемма заземления?
|
Доброго дня FAMOR!
Начнем по порядку - благодарим за отклик и за правильные слова, а так же за вопрос про заземление!
Отвечаем по порядку.
1) Светильники НОГЛ, или как Вы их обозвали на современный лад - ЛСП03ВЕх - существуют! Наш технический отдел - сделал данный (описанный выше) вид трубок как раз исходя из увиденных светильников именно НОГЛ, при этом от Заказчика поступила заявка на разработку такой трубки (как показано), только в светодиодном исполнении, дабы поменять только саму трубку и блочок питания!
2) Касаемо вопроса о заземлении и класса защиты от поражения эл. током - отвечаем - поскольку заземление расположено на блоке питания - то есть оно (заземление) на выносном блоке питания.
Таким образом мы можем говорить о классе защиты от поражения электрическим током - 1.
Благодарим за сообщение и вопросы по существу!