White_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud ofWhite_Light has much to be proud of
По умолчанию Re: Обзор норм по АО от БС

hobdm, спасибо, стараемся!

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Судя по иллюстрации сигнал об исчезновении напряжения в щитке рабочего освещения берётся с шин шита? А если поотключаются групповые автоматы (их забыли на схеме изобразить) - аварийное освещение не включится, а п. 560.9.5 ГОСТ Р 50571.5.56-2013 говорит нам о "конечной цепи для данной зоны", то есть, о конкретной группе щита рабочего освещения.
Alexiy, спасибо за обратную связь!

В целом согласен, но в данном случае приведена условная схема включения, на принципиальной схеме разумеется нужно ставить RKF на группы (после автоматов), а не на шины. Хочется верить, что принципиально схема понятна и в текущем виде (не хотелось бы чрезмерно ее перегружать). Возможно это пояснение стоит добавить текстом.
Еще раз благодарю за отзыв