По умолчанию Сколько должен потреблять светильник ЛПО 2х36 с ЭПРА?

Добрый день.
Купили китайские светильники ЛПО 2х36 Вт с ЭПРА (какой-то noname IV-e236).
Купили к ним лампы OSRAM lumilux 840
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Но ваттметр (опять-таки китайский) почему-то показывает потребляемую мощность всего 52 Вт с коэффициентом мощности 0,95. На других КЛЛ (OSRAM, MAXUS) - показывает вполне правильные значения мощности, коэффициента мощности (как заявлено).

Может ли из-за ЭПРА светильник потреблять настолько меньше?