Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Мачей  А как это 120%?
 Кп= (Емакс-Емин)/(2Еср) *100%
 
 Емин принимает отрицательные значения?
 
 Что там ТКА-ВД(08) намерил?
 | 
	
 Еср<(Емакс-Емин)/2 - и вуаля! 

 ТКА-ВД(08) покажет больше 100%.
По морганию - тут сложнее. Если моргает с периодом меньше, чем время замера Кп прибором, то пульсации не покажет.
Мой опыт общения с инженерами из ТКА показал, что там есть проблема, но не из числа описанных в этом топике ранее. По ГОСТу пульсации нормируются до 300Гц. Прибор же будет измерять всё, что может захватить, исходя из частоты дискретизации АЦП, то есть, практически до 1 кГц. Фильтра, отсекающего всё, что выше 300Гц - нет.