				 Ответ:  Освещение реклманого щита. Фигня какая-то... 
 
			
			hobdm, спасибо!Все это я понимаю, но не понимаю тех кто выдал такие технические условия. Я не уверен что люминесцентная лампа вообще будет работать зимой...
 Попробую побеседовать относительно технических условий.
 А что насчет кронштейна? Я уже и в каталогах копался и на сайтах. Типовой пример с сайта тоже видел. Но нигде не указан тип кронштейна. Он что, вручную делается? Тогда должна же быть где-то типовая конструкция.
 И еще, в тех. условиях сказано что прямо на рекламном щите нужно установить щиток, в котором будет автомат и узо. Насколько я знаю, обычных щитков для наружной установки нет. Я пока придумал, что можно взять простой щиток и установить его в ящик DKC, у которого очень серьезная степень защиты (порядка 67). Может кто-то предложит вариант проще?
 
 Добавлено: По поводу мощность возник такой вариант. Может быть имеется ввиду, что установленная мощность 280Вт (4х70), а расчетная Pp = Pу х 0,4 = 0,112 кВт. Но вводятся ли в рекламное освещение коэффициенты использования?
 
				 Последний раз редактировалось Volodich; 24.06.2009 в 09:41.
 |