Ответ: Запуск ламп Т4.
Можно ответить теоретику и ПРАКТИКУ ?
1. Лампы Т5 действительно надо использовать с ЭПРА, но для определенных ламп Т5, а именно: на 4,6,8,13 Вт выпускаются также и ЭмПРА /смысл их использования в плане энергоэффективности рассматривать не будем, это другой вопрос./
2. Лампы Т4 имеют другие характеристики, нежели Т5. И лампы Т4 сделаны исключительно под ЭПРА и только под ЭПРА.
-------------------------------
Случай из жизни: как то пытался запустить Т5 28Вт. Перепробовал почти все дроссели от 15 до 80 Вт - и ни как лампа не зажглась, хоть и усиленно моргала./стартер был правильный/. Это только одно из практических подтверждений, что указывается в каталогах :
для каждого типа лампы используется соответствующий ПРА.
__________________
Воронеж "АВС-электро"
Последний раз редактировалось twkisa; 13.07.2009 в 10:21.
|