Показать сообщение отдельно
Старый 05.10.2009, 17:01   #1
zazalu
Мастер
 
Аватар для zazalu
 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 100
zazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит дело
По умолчанию Светильники эвакуационного освещения

Внутрянка.
Между молотом и наковальней:
Ростехнадзор хочет: IP65, т.к. в помещении для пожаротушения используются спринклеры.
Архитекторы хотят: Встроенные в гипсокартонный потолок ОП.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? У встроенных ОП как правило хороший IP только в оптической части со стороны стекла, а за потолком уже недостаточный.
Вероятные пути решения: герметизация существующих ОП - но тогда на это решение не будет сертификата; забить на архитекторов и эстетику и повесить накладные ОП с нужным IP.

Интересно Ваше мнение, особенно тех, кто удачно вышел из ситуации на практике.
zazalu вне форума   Ответить с цитированием