Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Светильники эвакуационного освещения

Цитата:
Сообщение от zazalu Посмотреть сообщение
Внутрянка.
Между молотом и наковальней:
Ростехнадзор хочет: IP65, т.к. в помещении для пожаротушения используются спринклеры.
Архитекторы хотят: Встроенные в гипсокартонный потолок ОП.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? У встроенных ОП как правило хороший IP только в оптической части со стороны стекла, а за потолком уже недостаточный.
Вероятные пути решения: герметизация существующих ОП - но тогда на это решение не будет сертификата; забить на архитекторов и эстетику и повесить накладные ОП с нужным IP.

Интересно Ваше мнение, особенно тех, кто удачно вышел из ситуации на практике.
Найти встраиваемый светильник с IP 44 очень трудно! а вы говорите о IP65.