Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 16.03.2008
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Не могу определить разряд по освещенности для рабочих мест оборудованных ПК. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
А собственно в этом нет необходимости!
СНИП стоит использовать - если работы специфические, такие, которых нет в МГСН. А нормы для помещений оборудованных компьютерами есть в МГСН! И никакой разряд не нужен |
![]() |
![]() |
#3 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 236 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А я бы не стал делать упор на ПК.
У нас для работе с ПК требуется 150 люкс в вертикальной плоскости. Я бы сделал на письменном столе люкс 600-800, тогда все будут довольны. Нам, трудягам, для плодотворной работы свет очень нужен. Если бы мне на рабочем месте не сделали хорошую световою обстановку - я бы расстроился, вот честно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А я бы сделал в точках минимального 400 при равномерности не менее 50 % мин к макс (что тоже очень важно) Стоит также вертикалку посмотреть (нормировать бесполезняк)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 16.03.2008
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
В СанПиНе 1340 норма освещенности 300-500 лк, это в зоне расположения документа. Так эта норма для общего или для комбинир. освещения?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 236 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
В офисе у руководства, я уж не берусь говорить какая там освещенности, но оч высокая - очень приятно и комфортно. Усаживаясь в своё место рабочее после - хочется плюнуть и уволиться - кажется будто темно. У меня есть исследования, что при освещенностях около 2000 лк начинает вырабатываться гормон радости и спать не хочется (объяснение хорошего настроения в солнечный день). Поэтому, если делаете для хороших людей освещение - лучше больше. Думаю каждый светотехник к этому приходит. (А в квартире для уюта и комфорта - лучше меньше). И уточню - у меня в офисе стоят хорошие дорогие светильники отраженного света от iGuzzini - поэтому качество света - хорошее, но вот количество... не радует. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 236 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А там не написано, в СанПине? У меня нет такого документа - не знаю. Если говорить об освещении документа - я бы подумал о местном освещении. Но если делать выбор между двумя предложенными вами позициями.... то нужно уточнить что по САНПИНу называется комбинированным освещением. Не уверен что общее+местное, но если так, то я бы говорил только об общем. Уровни местного освещения на порядок выше уровней освещения общего.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А уж на кафедре у нас так в сон на каждой лекции клонило - никакие спички в глаза не помогали =)) По поводу гормона радости - можно публикацию?
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 236 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Одна из наиинтереснейших фишек - сконструировали прибор: Работает так: Будильник заведен на 8 часов утра (подъем). Спецлампа включаетса над лицом спящего в 5 часов утра (тускло горит) в 5-30 разгорается, в 6 утра уже горит ярко, к 8 утра - на пределе ярко. В результате человек просыпается и чувствует себя отменно хорошо, потому то организм (через веки) почувствовал, что за окнами белый день, восполнил уровень серотонина и вы бодро встаете даже если хранически не выспались... В таком ключе были исследования. Если я не ошибаюсь - Сарычев Генрих Сергеич. |
|
![]() |
![]() |