Задача стоит такая - карьер длина 500 метров, ширина 400 метров. Сложность в том что заказчик применяет мобильные мачты высотой 15м. (допустимый вес на корону 300кг). Мачты в центр карьера ставить не допускается. Освещенность средняя 10 люкс равномерность 0,1 достаточно. Незнаю чем пробить растояние в 200-250м считай два футбольных поля, ну не спортивные же применять!?
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Убить заказчика. А вообще ответ тут один - никак. В центре будет 0!
Нужно договорариваться о границах освещения или о другой высоте. Больше 150 м. с такой высоты не просветить. Использовать 1кВт прожекторы со "средней" оптикой и осевой около 2-4 ккд с клм. Сча подложу пример... (прошу строго не судить, просто набросал) Стоит помнить что карьер обычно роют вглубь... поэтому со временем все несколько изменится.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Профи
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 53
Вес репутации: 67 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Заказчика завалил
![]() - что проблемму не решило... Взял спорт 8000сd , и заливающие - все 2000 Вт, скобинировал следующим образом - ближние части заливка, дальние круглосимметричные, получилось 10 Люкс примерно, конечно слукавил - сетку построил широко - точка замера через каждые 25м (коэффициент запаса 1,5 явафиге-пыльно). К сожалению телебашня 150м в том районе не придусмотренна(((, поэтому высота 15 м и "точка"!! - вызвано не понтами заказчика а тем что в районе карьера ведуться взрвыные работы в радиусе 500м нихрена быть не должно. То есть 15м мачты на стоят на тележках, их увозят на лошадях в момент бомбежки))). Беспокоит ослепелнность - ща замерю. Мысль такая - что бы было предусмотренно радельное управление освещением, если около мачт работают выключаем круглосиметричные, если в центре работает все. Подозреваю что нет, но всеже интересно - КНУ с лампой 20000 проблемму может решить? не разу не применял, и ies у меня нет, но 600000Лм не дают спать спокойно)) QUOTE=Самый добрый;6037]Убить заказчика. А вообще ответ тут один - никак. В центре будет 0! Нужно договорариваться о границах освещения или о другой высоте. Больше 150 м. с такой высоты не просветить. Использовать 1кВт прожекторы со "средней" оптикой и осевой около 2-4 ккд с клм. Сча подложу пример... (прошу строго не судить, просто набросал) Стоит помнить что карьер обычно роют вглубь... поэтому со временем все несколько изменится.[/QUOTE] |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Знаток
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 39
Вес репутации: 73 ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Просто я не думаю что ночью будут что то взрывать, а копаться будут и в ближней и в дальней зоне одновременно. Какая у вас получилась установленная мощность? Ну и последнее - не в люменах дело =0) Дело в люксах. (А как известно чем больше угол - тем больше светим небо.)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вот что получилось, и самый нормальный вариант оказался на ГО 07-2000,
Вопрос!!! Кто знает? ГО идут с ИЗУ? И ИЗУ в выносном ПРА или всетаки в корпусе светильника? Хочу поставить импортный ПРА и ИЗУ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Где вы нашли лампы на 240 клм? Я видел в каталогах только на 230 клм - подскажите - буду иметь такие лампы ввиду.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Да ф курсе я конечно
![]() Вариантов других нет, перебрал кучу iesок различных производителей полный бесперспективняк. Наасчет Лампы. К сожалению не могу отсканировать (можешь на сайте поискать-там есть) Лампа Осрам Цоколь Е40. HQI-T2000/N/E Super (240000ЛМ) 2В, 4000К. Положение лампы горизонтальное +-15град. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Спасибо. Буду иметь ввиду.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Мастер
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 73 ![]() |
![]()
Я конечно не знаю, как проводится работа в карьерах, но может быть стоит использовать мобильные переносные установки типа "световой башни"?
Стоит ли освещать весь карьер, когда работы ведуться в определенном месте?! Поправте меня если я не прав. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Там у транспорта размер колеса с 2-х этажный дом - какие переносные...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Ну ладно... страна такая.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 237 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Такому заказчику стоит предложить приостанавливать работы в темное время суток. Неплохо я придумал... И на электроэнергии сэкономит, тоже неплохо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Знаток
Регистрация: 07.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 31
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
![]() ![]() Вообще, я думаю, что заказчику нужно обосновать размещение дополнительных опор в самом карьере (со временем увеличиться и глубина и ширина карьера) все равно двигают опоры при выполнении взрывных работ. |
|
![]() |
![]() |