| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  29.07.2011, 13:11 | #1 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Ветеринарная клиника. Нормы освещенности 
			
			Имеем ветеринарную клинику. Состоит из семи помещений: магазин (аптека), операционная, кабинет, смотровая, комната отдыха, холл, санузел. Согласно СП 52.13330.2011 я выбрал следующие нормы для помещений: 1. Для холла и комнаты отдыха - Приложение И п.84 а) и б) соответственно. Г-0,8; Б-2; 200 лк. 2. Для кабинета врача - п.84 в). Г-0,8; Б-1; 300 лк. 3. Для санузла - п.83 а). Г-0,0; Ж-1; 75 лк. 4. Для смотровой - п.84 г). Г-0,8; А-1; 500 лк. 5. Магазин (аптека) - ??? 6. Операционная - ??? Вопрос к бывалым: в правильном направлении иду? Для операционной я полагаю нормы должны быть, как минимум, как для процедурной. Как быть с магазином (аптекой)??? 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   |