Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Необходимо сделать расчет освещенности для рабочих мест на стекольном заводе. Где можно взять нормы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если нет отраслевых норм (есть или нет для стекольной промышленности - мне не известно), то освещённость выбирается по разряду зрительной работы
см. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение Таблица 1 - Требования к освещению помещений промышленных предприятий |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Да, я так и предполагала, только неплохо в таком случае определиться с разрядом зрительной работы.
Спасибо, что откликнулись. |
![]() |
![]() |