				Вес репутации: 0  |  Расчет аварийного освещения в диалюксе 
			
			Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста разобраться, как рассчитать аварийное освещение в диалюксе. Освещение торгового зала. Полагается, что при аварийном режиме в светильнике будет гореть одна лампа из 2х, и будут давать 7% светового потока от общего. Как это все сделать? в программе раздел аварийного освещения нашла, но так поняла, что там он просто просит ввести светильники. Или бывают отдельные файлы аварийных светильников???   | 
|   |   | 
|  08.02.2011, 11:34 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Расчет аварийного освещения в диалюксе 
			
			Проще всего создать новую сцену (например, дублицировать существующее помещение) и для всех светильников, которые будут работать в аварийном режиме задать Поправочный коэффициент 0,07
		 | 
|   |   | 
|  08.02.2011, 11:41 | #3 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Расчет аварийного освещения в диалюксе 
			
			Да, при использовании блока аварийного освещения типа INVERLUX для светильника 2х36 Вт световой поток в аварийном режиме будет 7% от номинала, а для светильника 4х18 Вт - 4,75% от номинала.   Последний раз редактировалось Alexiy; 08.02.2011 в 11:44. | 
|   |   | 
|  08.02.2011, 12:01 | #4 | 
| Знаток Регистрация: 07.02.2010 
					Сообщений: 45
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Расчет аварийного освещения в диалюксе 
			
			Спасибо большое всем! разобралась!   | 
|   |   | 
|  09.02.2011, 13:54 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 09.02.2011 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Расчет аварийного освещения в диалюксе 
			
			ОСВЕЩЕННОСТЬ. Нормы освещенности, установленные в России. Нормативы и стандарты, устанавливающие нормы освещенности – одни из наиболее важных в арсенале светотехника документов. Пользователи и члены сообщества нередко задают мне вопросы про нормы освещения. Мнений в сети интернет на тему «какую освещенность выбрать» множество, они нередко различны. Светотехническое сообщество обязательно поможет вам решить многие вопросы, связанные с «люксами» и предложит самые свежие нормативные документы. Нам не важно, какие вопросы по жизни вам приходится решать. Светотехник вы, или просто решаете задачу освещения квартиры – мы обязательно поможем вам найти нужный документ, подскажем, какие нормы освещенности выбирать. На нашем форуме вы можете получить консультации людей, буквально «живущих в мире люкс и люменов», светотехников и специалистов по освещению. Нормы освещенности помещений любых типов – различных конфигураций – спросите у аудитории ЭкспертЮнион. Ни для кого не секрет, что существует СНИП 23-05-95, регламентирующий нормы освещения жилых, офисных помещений, уличного освещения. Есть МГСН 2.06-99, говорящий примерно о том же. Есть менее известные документы, которые, кстати говоря, тоже дают определенное понятие о том, каким должен быть уровень освещенности. Каким же документом пользоваться? Какие документы устарели, какие свежие? Какой уровень освещенности подойдет именно вам? Какие есть остроугольные камни? Убедил? – прошу в библиотеку нормативных документов в области светотехники. | 
|   |   | 