				Вес репутации: 0  |  Вопрос по розеточной сети. 
			
			В общем ситуация такая, при выполнении одного проекта, у меня возникла необходимость  проектирования розеточной сети, при чем на каждое помещение по 4 розеточных блока, на каждое помещение идет отдельная розеточная группа. Нагрузка на каждую группу в пределах 2-3 кВт. Вопрос! - при подщете общей нагрузки если во все розетки одновременно будут включены электропотребители, Нагрузка уст. составляет 100 КВт. разделена она у меня на 4 розеточных щита. Как мене считать эту нагрузку? брать для расчета полную мощьность или же есть какой-то коэффициент спроса по розеточным сетям.??? 
				__________________ Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. | 
|   |   | 
|  15.09.2010, 13:49 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Вопрос по розеточной сети. 
			
			во-первых, такой вопрос больше подходит для электротехнического форума colan.ru, а тут мы светотехнику больше обсуждаем.   во-вторых, все ответы на свои вопросы найдёшь в СП 31-110-2003  Конечно есть коэффициенты. 100 кВт - это у тебя установленная мощность. Расчётная будет меньше - коэффициент спроса смотри. Но и про коэффициент мощности не забудь - влияет на расчётный ток (увеличивает). Кстати, на розетки, в которые включены компы (я угадал?) Ставится УЗО класса "А". УЗО класса "АС" при импульсной нагрузке нормально работать не будет. Но УЗО ставить надо обязательно! Последний раз редактировалось Alexiy; 15.09.2010 в 13:57. | 
|   |   | 
|  15.09.2010, 14:03 | #3 | ||
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Вопрос по розеточной сети. Цитата: 
 Цитата: 
 Спасиба. 
				__________________ Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 15.09.2010 в 14:06. | ||
|   |   | 
|  15.09.2010, 14:35 | #4 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Вопрос по розеточной сети. 
			
			Чайник и варочная панель - практически единственные потребители без импульсного БП. Для них можно УЗО категории "AC" Всё остальное - от ЗУ мобильного телефона до пылесоса с регулируемой мощностью - должно запитываться через УЗО типа "A", ибо импульсная нагрузка... | 
|   |   | 
|  15.09.2010, 14:47 | #5 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Вопрос по розеточной сети. 
			
			Я когда такими глупостями для халтуры занимался - ставил дифф автоматы и не парился. Причем автоматы выбирал с характеристикой расцепителя С и не парился. Я не электрик, и даже не учился этому =). Ну а для осветительных сетей обычный автомат и все. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  15.09.2010, 15:10 | #6 | 
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Вопрос по розеточной сети. 
			
			Alexiy  Огромное спасибо за СП 31-110-2003. Очень помогли!
		 
				__________________ Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. | 
|   |   | 
|  15.09.2010, 15:21 | #7 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Вопрос по розеточной сети. Цитата: 
 Не надо путать кривую отключения и класс аппарата по типу рабочего тока | |
|   |   | 
|  16.09.2010, 08:11 | #8 | 
| Профи Регистрация: 27.11.2009 Адрес: Красноярск 
					Сообщений: 70
				Вес репутации: 74   |  Ответ:  Вопрос по розеточной сети. 
			
			Может пригодится... в старом проектном институте "Тяжпромэлектропроект" ( в юные годы там работала и обучалась) На чайники и плиты берется отдельная группа , расчетная потребляемая мощность в одной розетке 1 кВт, коэф. спроса - 0,5. | 
|   |   | 
|  16.09.2010, 10:10 | #9 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Вопрос по розеточной сети. 
			
			Тут изначально вопрос про офисные помещения. Значит основной потребитель - это компьютеры. Весьма вероятно, что БП компьютеров будут без корректировки кривой тока, следовательно ток потреблять будут импульсно. Чайник и прочие нагревательные приборы без электронной регулировки мощности я привёл, как раз, в противовес импульсной нагрузке. Вообще-то, если точно, то в момент включения стандартный чайник потребляет 2,3 кВт, а в горячем состоянии - 1,8 кВт. Если не верите - посмотрите, что на донышке вашего чайника написано. Так что 1 кВт - взято с потолка. 1 кВт - это утюг. Электроплита - вообще 5-9 кВт, где каждая конфорка 1-3 кВт. Вообще, всегда неплохо создать список с точную мощностью устанавливаемого оборудования с подписью заказчика. Иногда выплывают совершенно неожиданные детали, типа кондиционеров, тепловых завес... пылесос в 4 кВт! А если только чтоб поскорее сдать проект, то можно и по 60 Вт на розетку брать - нет проблем! | 
|   |   | 
|  16.11.2010, 13:16 | #10 | |
| Ученик Регистрация: 27.10.2010 Адрес: Питер 
					Сообщений: 19
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Вопрос по розеточной сети. Цитата: 
 Более близкие параметры к правде дает СП - 60 Вт на розетку. Мощное оборудование считается отдельно. И про УЗО уже все уши прожужжали! Ну нет такого требования - чтоб обязательно УЗО в помещениях без повышенной опасности! Не могу представить ситуацию в офисе, что бы получить удар тока от компьютера. Офисный сотрудник сидит за столом и контактирует только с клавиатурой. Два раза в день нажимает на кнопку включения на системном блоке - системный блок с этой стороны имеет пластиковую фальш-панель. Кругом - изолирующие материалы: деревянный стол, пластиковый стул, на полу - линолиум или паркет. А уж получить удар тока от блока питания сотового телефона - это вообще бред! Последний раз редактировалось _Dmitry_; 16.11.2010 в 13:31. | |
|   |   |