Уважаемые знатоки!
Подскажите непросвещенному на какие документы следует опираться при выборе норм освещенности на автомобильной заправочной станции?(бензин-дизтопливо и газ). Речь идет о всей территории АЗС и о зоне непосредственной заправки авто. Какие требования к светильникам? Возможно тема была, укажите путь....
__________________
Здесь я напишу что-нибудь умное позднее............. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
2) СНиП 23.05.95. Причем именно в таком порядке.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
так что по любому брендбук.
__________________
почти мАсквич)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 329 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Обычно на заправке светлее чем в офисе - издалека заманивают клиентуру -в десятки раз нормы превышать может. Так что 10люкс - это наверное какая-то бюджетная автозаправка...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ПУЭ Глава 7.3 и 7.4.
Световые технологии, например, специально для АЗС изобрели LB/R Последний раз редактировалось Alexiy; 04.04.2011 в 14:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Профи
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
А Алферов светодиод?
![]() за ответы спасибо, все по делу...
__________________
Здесь я напишу что-нибудь умное позднее............. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 110 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если говорить о светильниках под навесом на высоте 5-6 м., то это пожароопасная зона. Светильник должен иметь корпус и рассеиватель из негорючих материалов. Фактически из металла и силикатного стекла. Внутри может быть и светодиод, все зависит от бюджета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
30-40 это для открытой заправки... по нормам в зоне островка с колонками (для крытой заправки) должно быть 50 люкс, а вертикальная на табло 75
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
BP 300 хочет в Москве и 200 на трассах
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
А сколько лучше реально делать? под козырьком примерно 200 получается на МГЛ-150Вт... а вот на прилегающей территории по нормам 10 лк для улиц кат. А и 6 лк для кат. Б. но чей-то как-то темновато...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если в последнее время ничего не изменилось, то эта пожароопасная зона по высоте идет от уровня земли до 4,5м !!! А выше - можно ставить НЕ пожаробезопасные светильники совершенно официально. Так всегда было раньше и поэтому проблем со здачей АЗС не было.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У них козырьки низкие бывают =) Вот там начинается поедание мозга =).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Нам повезло, что работали с сетевыми операторами АЗС, которые эти хитрости знали и строили навесы высотой 5 метров, чем ОЧЕНЬ ЭКОНОМИЛИ на светильниках.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Оникс-Р+БС?
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ВТК (Воронежская топливная компания) и Юкос
Светильники - венгерская ЭМИКА (с пояснительным письмом Главного Пожарного г. Москвы)
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 13.04.2011 в 17:07. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А ты Эльфа видел? =0)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Эмика (Petro R), Эльф (ЖПП 36), LB/R...
Братья-близнецы? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Близнецы. Эмику давно использовал. Потом такие же штучки сделали в Световых Технологиях.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 727 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Алексей, ни в коем случае
![]() Со светильниками всегда так - внешне, может, и похожи, но в некоторых есть душа! ЖПП36 не сертифицирован по пожаробезопасности (насчет АЗС), но зато прекрасно подходит для спортивных залов и промышленности |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 | |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 727 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() У людей часто разрыв в понимании между тем, что они делают и откуда берется зарплата на карточке. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Новичок
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вы можете сослаться на этот снип?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#24 | |
Ученик
Регистрация: 10.01.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Мы пытались с заправками разбираться - четких указаний в нормативах нет , откуда считать высоту. Сами заправки и пожарники по разному говорят. Кто от земли ,кто от колонки надо считать, так как колонка является источником повышенной опасности. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 329 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |