Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Впервые получил задание по архитектурной подсветке храма (13х12м, высота 14 м, один барабан (цилиндр с со свёклой сверху) по центру-30 м). В многообразии светильников заблудился. Требование такое по 2-а прожектора с каждой стороны на уровне грунта для стен, два прожектора (по углам здания на опорах освещения) для подсветки главы. Что лучше выбрать подскажите у кого есть практический опыт.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Работали над несколькими храмами - лучше, чем освещение с опор - нет. Не старайтесь ставить скользящий свет под стенами - если покрытие криво сделано, то все неровности вы покажете.
если пойму как сюда выложить проект наш старый - то покажу как универсально освещают храмы малой высоты и не сложных форм. используйте с опор 4-6м симметрики 150-250вт МГЛ на стены и концентраты на купол.
__________________
почти мАсквич)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Ученик
Регистрация: 14.07.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 22
Вес репутации: 64 ![]() |
![]() Цитата:
для топик-стартера: скользящий свет покажет "неровности", которые могут быть частью художественного замысла, "свет в лоб" их нивелирует - решение за Вами а в остальном - присоединяюсь к svetotech, -стандартная "заливка" фасада, тем более, что не надо беспокоится о засветках в окна храма - нижние ярусы засвечиваем прожекторами с параболосимметричным отражателем (МГЛ 150-250Вт), купола "достаем" осесимметричными (400 Вт) остается практически неразрешимой проблема высвечивания верхней части купола, если только рядом нет высоких конструкций |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если есть возможность светить с опор, лучше ее использовать. С грунтовыми светильниками проблем на порядок больше. На купол обращайте внимание - спектр ламп подбирайте в зависимости от цвета. Если черный - как показывает практика, лучше натрий; все остальное вроде понятно - холодный МГЛ на зеленый или голубой купол; натрий или тепло-белый - на золотой. Но только если отдельные прожектора для купола предусматриваете. Если же в зону охвата и купол, и барабан, и еще кусок церкви попадают - придется смириться и все одной цветностью заливать. Скорее всего, холодно-белой. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну все еще зависит от вида и типа Храма))
фрески не везде есть, на них как правило отдельный свет дают. Насчет использовать разной цветности лампы на один фасад - хз конечно, но я противник таких вещей..., на вкус и цвет.... отправил вам по мылу все что нашел...
__________________
почти мАсквич)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вот я видел такое освещение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Гуру
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Фрязино
Сообщений: 372
Вес репутации: 344 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
1111111111111111111
Последний раз редактировалось 545; 13.02.2011 в 15:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
1800Лм на 12Вт прожектор... остальному миру и них поучиться надо!!!
![]() Интересно новый ГОСТ когда будет? Пройдут ли они по новому госту))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я об этом прожекторе [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
характеристики выглядят как одна большая залепа... |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Гуру
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Фрязино
Сообщений: 372
Вес репутации: 344 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
людям очень нравится. в этом году будут серийно производиться архитектурные прожекторы с разным углом, в т. ч. ргб. да и не только это... следите за анонсами. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Светильник с углом 120 градусов все таки на звание прожектора не тянет. Будет оптика соответствующая, будет и звание. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
верно, точно не прожектор. там тоже указано 1200Лм 12 ватт, при IP67 (умиляет приписка "не ниже") и светодиодах со светоотдачей 100Лм/Вт это обман.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Смысл?
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Гуру
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Фрязино
Сообщений: 372
Вес репутации: 344 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() |
![]()
В первоисточнике написано "... потребляемая мощность от сети 15 Ватт". Более менее все сходится. Вот только про термостабилизацию ни слова.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Гуру
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Фрязино
Сообщений: 372
Вес репутации: 344 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Блин... Ну неадекватные уроды...
Короче: Если фокусники не хотят молча жрать говно - пусть едят громко. У прибора не может быть рабочая температура -63 если у компонентов заявленная рабочая температура -40. прикладываю официальную листовку Osram. Фраза "смотрите протоколы", я прекрасно знаю какие у Вас протоколы - рисованные. Дальше. Даже если "работает", вопрос "сколько проработает". И не пишите мне больше в личку угрозы. Иначе я буду не только Вас посылать по хорошо известному Вам маршруту но и забаню к бабушке...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 | |
Гуру
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Фрязино
Сообщений: 372
Вес репутации: 344 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() и сбавь обороты... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
поподробней люди используют текстолитовые платы и высокий ток...
с текстолита отвести тепло тяжко... тем более с высоким током... по крайней мере на интерсвете с текстолитом стояли...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Гуру
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Фрязино
Сообщений: 372
Вес репутации: 344 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Это в УСС остальное не разглядывал.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Может и не совсем в тему, но почитав сей пост и полазив по сайту фокуса, очень повеселился над лампой Kreonix Т8 120 360 LED. Срок окупаемости одного светильника ARS с такими лампами около 90 лет!!! Интересно - кто же их покупает???
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Хорошая вешь дешевой быть не может... Кому нужно маленькое чудо - к фокусникам =0)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#29 | |
Мастер
Регистрация: 18.11.2009
Адрес: г. Воронеж
Сообщений: 86
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вот и делайте, коллеги, выводы о РЕАЛЬНОМ световом потоке и РЕАЛЬНОМ ресурсе "чудесных" поделок от фокуса. P/S: Щас наверно крик поднимется о том, что это был "контрофакт" ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Это я просто к тому же, к чему и так все время приходим - хрен с ней с рабочей температурой, хрен со всем остальным, просто светодиоды, которые призваны быть энергоэффективными, пока, к сожалению, являются наиболее затратным источником света..... А самое главное с непредсказуемым сроком службы и неремонтопригодностью.
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
![]() |
![]() |