Здравствуйте! С проектированием освещения никогда не сталкивалась.
Нужно подобрать светильники для освещения периметра предприятия, установок, которые расположены на улице и небольшого помещения. Заказчик хочет светодиодное, количество светильников и их расположение определено, это единственное что известно на данный момент. Изучила "Рекомендации по проектированию освещения помещений со взрывоопасными зонами", но там для данного объекта советуют ДРЛ. По СНиП 23-05-95* единственное, что я смогла предположить, характеристика зрительной работы-общее наблюдение за ходом процесса. Еще известно, что в этом небольшом помещении бетонные полы и стены и высота около 2,5м. С чего начать расчет? Как подобрать мощность светильников? Какую информацию заказчик должен предоставить для этого?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ммм... Обратитесь в проектную организацию.
Если вы сами с усами: Читайте ПУЭ Получайте категорию помещения Получайте ТЗ Выбирайте оборудование согласно категорийности помещений Выбирайте уровни освещенности и Кз согласно ТЗ Считайте в Dialux Экспортируйте в автокад Оформляйте расчеты ....
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 700 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Новичок
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
это и пугает
там сейчас висят ДРЛ (какие точно неизвестны), но освещение в целом не соответствует нормам безопасности, вот заказчик и хочет все там поменять... А наружного освещения периметра еще нет, количество прожекторов устанавливали исходя из расстояния между опорами примерно по 50 м, опор там еще тоже нет
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для освещения периметра с рассоянием между опорами 50 метров знаю только один светильник (сам проектировал)... ))) Да и взрывозащищённых светодиодных для освещения цехов не так много. Атомсвет, допустим, делает. Может и ещё кто-то.
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|
|
#6 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Атом свет фигню делает.
Взрывозащита приличная у кортэма. Шаг 50 метров прекрасно, вопрос высоты на которой они установлены. Так как камере фактически хватает 1 лк - вариантов масса.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кортэм - интересная контора оказалась (не знал о них, так как с взрывозащитой никогда не сталкивался). Они мне весь моск [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]!
6-7 метров. И по задаче мне нужна была тогда горизонтальная освещенность )))