				Вес репутации: 89      |  Вопрос об организации наружного освещения. 
			
			Как организуется защитное заземление в установках наружного освещения?
		 | 
|   |   | 
|  11.08.2014, 11:02 | #2 | 
| Гуру Регистрация: 10.03.2013 
					Сообщений: 272
				Вес репутации: 71   |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. | 
|   |   | 
|  11.08.2014, 11:28 | #3 | 
| Мастер Регистрация: 28.11.2012 
					Сообщений: 213
				Вес репутации: 89      |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. 
			
			Основной защитой от поражения электрическим током является защитное заземление. Часто применяемые при организации наружного освещения провода СИП не имеют заземляющего провода. ПУЭ в главе 6.3 ничего не говорит о заземлении корпусов светильников наружного освещения. Так как же организовать защитное заземление на фонарном столбе?
		 | 
|   |   | 
|  11.08.2014, 11:51 | #4 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. 
			
			Намекаю - столб вкопан в землю.
		 | 
|   |   | 
|  11.08.2014, 12:37 | #5 | 
| Мастер Регистрация: 28.11.2012 
					Сообщений: 213
				Вес репутации: 89      |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. 
			
			То есть заземляется корпус на металлоконструкцию столба. Если столб соременный то он стальной оцинкованный. Электрическое соединение можно сказать обеспечено. А если это старый железобетонный столб, их ведь еще много? И обычно опора  городского освещения состоит из стоба и консоли к которой крепится сетильник, как в таком случае гарантируется электрическое соединение?
		 | 
|   |   | 
|  11.08.2014, 12:56 | #6 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. 
			
			У меня вопросы для себя:  а) чья голова должна болеть по поводу заземления уличного светодиодного светильника (ибо класс I): у производителя светильников, или у монтажной организации? б) часто ли у нас в реальности уличные светильники не подключаются к заземлению? 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  11.08.2014, 13:48 | #7 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. 
			
			Вообще, насколько мне известно, СИП идет с N проводником, действительно классического понятия "заземление"=PE в этих сетях нет. Если рассмотреть вопрос - "а зачем?!": Защитное заземление предусматривают для защиты людей от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям. С уличными светильниками получить КЗ на человека - достаточно тяжело. Скорее получишь межфазное. Относительно заземления: ЖБ столб - железобетонный = с кайфом проводит ток. Консоль - металлическая, соединяется металлическими винтами со светильником и со столбом. PS я не электрик, но думаю что проблема надуманная. В уличных сетях наиболее актуален вопрос "отгорания нуля" а не поражения электрическим током. Для начала могу порекомендовать полистать айзенберга, там основные вопросы по электроснабжению рассмотрены. | 
|   |   | 
|  11.08.2014, 14:48 | #8 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  11.08.2014, 14:59 | #9 | |
| Гуру Регистрация: 10.03.2013 
					Сообщений: 272
				Вес репутации: 71   |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. Цитата: 
 Как заземление на ЭМС влияет? А то я не до конца понимаю. Из опыта. Я не разу не видел заземленные столбы. Но как вариант можно делать заземление с помощью штырей. Правда на каждый светильник - это будет дороговато... | |
|   |   | 
|  11.08.2014, 15:10 | #10 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. 
			
			В импульсных блоках класса защиты I отсутствие подключенного заземления приводит к тому, что они начинают сильно фонить в радиодиапазоне. На это часто жалуются люди, которые берут светодиодный светильник на дачу и у кого нет заземления, но есть радиоприёмник.   
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  11.08.2014, 17:32 | #11 | |
| Мастер Регистрация: 28.11.2012 
					Сообщений: 213
				Вес репутации: 89      |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  11.08.2014, 17:57 | #12 | |
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. Цитата: 
 Блоки питания - кондеры по выходу решают проблему "фонит" для импульсников. | |
|   |   | 
|  11.08.2014, 18:26 | #13 | ||
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Вопрос об организации наружного освещения. Цитата: 
 Цитата: 
 А почему вы не видели: 1. плохо смотрели 2. тотальная махровая халатность и некомпетентность (распиздяйство) По уму монтаж Ж/Б опоры делается следующим образом: 1. бурится отверстие 2 м глубиной 2. в дно отверстия скраю забивается пруток или уголок 2,5-3 м так, чтобы верхний край оказался ниже уровня земли 3. в отверстие опускается опора 4. нижний выпуск арматуры опоры приваривается к забитому стержню в его верхней точке 5. зазор вокруг опоры засыпается и трамбуется, либо бетонируется по установленной технологии. Таким образом, арматура опоры используется как заземляющий проводник, присоединённый к искусственному заземлителю. На самом деле, 2 м железобетона в земле практически ничем не уступают искуственному заземлителю 2,5 м (сопротивление растеканию тока практически такое же, а коррозионная стойкость на порядок выше!) ПУЭ же нас учит в первую очередь использовать естественные заземлители, а подземная часть железобетонной опры - отличный естественный заземлитель. В реальности же многие тупо не понимают зачем вообще нужен верхний и нижний выпуски от арматуры опор и зачем надо делать повторные заземления... И в чём разница между голыми проводами и изолированными и зачем УЗИП на изолированных проводах... И почему нельзя ставить абонентский УЗИП, если нет УЗИП на линии... Последний раз редактировалось Alexiy; 12.08.2014 в 09:55. | ||
|   |   |