				Вес репутации: 0  |  "Удаленный" драйвер 
			
			Добрый день! Нужен ответ на вопрос - на сколько далеко ( в метрах) можно отнести драйвер от промышленного светодиодного светильника мощностью 100-150вт? Нужно ли менять сечение кабеля при большом расстоянии? 
				__________________ Здесь я напишу что-нибудь умное позднее............. | 
|   |   | 
|  04.05.2015, 20:16 | #2 | 
| Гуру Регистрация: 12.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 314
				Вес репутации: 144         |  Re: "Удаленный" драйвер 
			
			Все зависит от характеристик самого драйвера - какой запас по напряжению у него есть по факту при номинальном токе стабилизации. Здесь очень сложно, практически невозможно советовать что-то конкретное не видя характеристик светильника и драйвера. Можно дать только общую методику для Вашего дальнейшего самостоятельного исследования: 1. Определяем запас по напряжению драйвера при номинальном токе стабилизации. 2. Определяем по даташитам на светодиоды, на сколько повысится напряжение на светодиодной матрице при самой низкой температуре окружающей среды, бывающей в месте установки светильника. 3. Вычитаете из максимального рабочего напряжения драйвера максимальное напряжение холодной матрицы - это и есть тот диапазон напряжений за минусом еще некоего гарантийного уровня, в рамках которого вы можете посчитать длину удаления драйвера от светильника. Если падение напряжения в штатных проводах укладывается в в это "запасное" напряжение драйвера, то сечение провода можно не менять. Если не укладывается - значит требуется пересчет сечения в сторону увеличения до достижения приемлемого значения падения напряжения. Причем не забудьте, что в расчете падения напряжения нужно брать удвоенную длину провода, т.к. у Вас две жилы. Если самому считать обломно, то можно задать этот вопрос в службу техподдержки завода-изготовителя светильника и они выдадут Вам более конкретные рекомендации. 
				__________________ В прошлой жизни был хорошим радиоинженером | 
|   |   | 
|  04.05.2015, 20:33 | #3 | 
| Профи Регистрация: 07.11.2010 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Re: "Удаленный" драйвер 
			
			похоже это исчерпывающий ответ - спасибо!
		 