Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Знаток
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 48
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Здравствуйте!
Вот еще открыл для себя недостаток опыта: нужно осветить цех с большим выделением влаги (теплая вода бежит прямо по углублениям в полу. Заказчик хочет LED да еще его пониже разместить (я хочу на потолок - 4 м). Много чего прочитал, но почти все производители не уделяют внимания необходимости выравнивания давления внутри светильника. Вопрос - при плюсовой температуре внутри цеха - это не актуально? Возможно ведь, аварийное отключение обогрева тогда в светильник насосет влаги. Пока смотрю Phillips [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Хотя не дает покоя хорошая эффективность светильника и ресурс ЛЛ Пшиллипса (TTX400 + MASTER TL5 Xtra) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если светодиоды вместе с платой залиты компаундом - то есть отсутствует прямой контакт электропроводящих и коррозионно-нестойких частей с газовой фазой - то по барабану, какой влажности воздух будет вокруг бултыхаться. Если припрёт - обращайтесь в личку, поможем...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В данном случае ЛЛ плохо! (оно при тепле тоже спад светового потока не кислый имеет).
Светодиодные светильники от IP 65 нормально эксплуатируются в этих условиях. Можете взять IP 67 - вообще волны выдерживают...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Знаток
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 48
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Атаковали моего заказчика, мои земляки
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Пока разведку/разборку еще не производил, потом отпишусь |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Опасные ребята, у них что в светильниках излучающих вверх, что вниз, срок службы модуля одинаковый...
Пишите, очень интересно |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Все светильники нарисованы в програмах 3d моделирования. Мощность с потоком вроде соотносятся. ies файлов не увидел.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
![]() |
![]() |