![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У кого-нибудь есть паспорт ПРА? или может кто подсказжет где отыскать следующую инфо:
Диапазон рабочей температуры ПРА для газоразрядных ламп мощностью 1000-2000Вт любой буржуйский производитель. Рабочая температура ПРА? Теплоотдача? Максимальная температура работы ПРА? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 128 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Можно обратиться в московское представительство Дизано. Спросить Виктора. И задать ему этот вопрос. Например прожекторы Forum у них на МГЛ 1000-2000.
Чет каталог их перерыл, а информации такой не нашел. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Внизу tw = 120 град |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
tw120 - при нормальной работе температура обмотки не должна превышать 120 градусов.
Чуть подробнее - во вложенном файле.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 07.08.2009 в 21:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Этих данных достаточно чтобы посчитать теплоотдачу? Смысл вот в чем: ПРА устанавливаются в шкафу, необходимо понимать требуется ли отвод тепла (вентиляция шкафа или дополнительный подогрев при отрицательных температурах? |
|
![]() |
![]() |