![]() |
|
|||||||
| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Новичок
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
Доброго времени суток.
По разработке диплома необходимо рассчитать освещение подъездного пути, на котором происходит выгрузка светлых нефтепродуктов (бензин). Пожалста, помогите найти эти нормы. заранее благодарен |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если путь железнодорожный то ОСТ 32.120-98
Пункты перелива горючих и смазочных материалов и масел 10 лк не менее. Горизонтальная на уровне сливного и наливного устройств Склады и базы нефтепродуктов, резервуарные парки 10 лк не менее. Поверхность земли |
|
|
|