Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Здравствуйте. Купил ЭПРА для Т5 Osram QTP5 2х24-39, подклучил две T5 по 28вт.
Из таблицы на ЭПРА 2хL30W | 220-240 | A 0,27 | лям. 0,98. Замеряю мультиметром А 0,5 V 240, засекаю по счетчику, один оборот 58 сек, 600 оборотов 1квт. Больше ста ват в час!!! Что не так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
+30% к потреблению ламп.
|
![]() |
![]() |
#3 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
укажите спецификацию на прибор. или модель мультиметра вашего.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Мультиметр MASTECH MY64. Мерил им энергосберегающую икеа 11w получилось 0,04А 237В. (на лампе 650люм). Получается икеевские сберегайки обходят по количеству света лутьшие филипсовские линейные серии хич интенсив. Пишут что обычный офисный 4*18 и до сотни не дотягивает. Хочу попробывать конденсатор. Я так понял нужен 28*2/8=7мкф 450В. Нашел такие:
КОНДЕНСАТОР ПУСКОВОЙ CBB61 8х450, КОНДЕНСАТОР ПУСКОВОЙ CBB65 8х450, КОНДЕНСАТОР ПУСКОВОЙ СВВ60 8х450. Незнаю какой лутьше, продавец знает только как подберать для двигателеи. Мне бы чтоб было видно что он вышел из строя. И я не знаю как подключать. На одних схемах в разрыв фазы, на других между + и -, нужно ли соблюдать полярность. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Продавец ЭПР Осрам сказал что всё что можно в них есть и ничего сделать нельзя.
Купил ещё две эпра неизвестных производителей, одна как половина Осрам, другая как лампа т5 длинной 17см. Замеры показали: Осрам 0,2А на две т5 14вт, 680р за эпра большенькая 0,12А, 270р за эпра малютка 0,08А. 120р за эпра От Осрам конечно светит ярко, как от хорошей сберегайки, смотреть трудно, но и греется все заметно больше. А большенькая и меньшенькая заметно тише, после пяти минут прогрева почти одинаково (кажется большенькая чуть ярче). Тоже греются, долго не гонял, через десять минут чуть потеплели. Попробую рассаду кубинского табака досвечивать Осрамом, просто интересно сгорит или нет. Последний раз редактировалось andrei-1; 06.05.2012 в 17:34. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
... а если выключить холодильник, то еще меньше накрутит.
![]()
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
а если вообще всё выключить..... )))) да и вообще по перекусывать все провода у счётчика....то экономии будет
![]() извиняюсь, не удержался
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Новичок
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Да лям. это косинус фи, амперметр показывает то 0,5 то 0,4 последние продолжительные замеры показывали 0,4, а 600 цифра на панели счетчика. Насколько я понимаю в колбасных обрезках там всегда пишут сколько оборотов киловат. Я так понимаю с энерго сберегайками честнее, на цоколе ашановских написано сколько люмен лампа. Жалко нет недорогих сберегаек с рефлектором цветности 6500+ и хорошим кпд (люм по 80+ на ват) ват по 5-9.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ну чтож, тогда чисто ради эксперимента, выключите все нагрузки которые есть, оставьте только лампу, сколько по счетчику намотает в течении часа то точную цифру и получите, что то я не верю даже в 0.4А или вы лампы не правильно подключили.....
и еще, к ЭПРА конденсатор не нужен ![]()
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. Последний раз редактировалось DmitriyZ; 20.06.2012 в 05:05. Причина: два сообщения подряд. дописывайте редактированием, чтобы не загромождать темы |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Мастер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Тоже столкнулся с этим вопросом.
Знающие люди сказали что металлогалогеновая ЭПРА 70/150Ватт (почему-то вне зависимости от мощности) потребляет порядка 4Ватт. Люминесцентная порядка 2Ватт. З.Ы. Почём купил - потом продаю, сам не мерял но рассказывал человек авторитетный. З.Ы.2 И ещё, собственное потребление ЭПРА сильно зависит от напряжения в сети. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Они потребляют в зависимости от класса. И конечно в цифрах чем выше номинал лампы, тем выше и потери на ЭПРА в количественном выражении.
В некоторых каталогах некоторых производителей указываются потери в Ваттах. EEI - есть такая директива в Европе Ищите в литературе, выкладывал. COMMISSION REGULATION (EC) No 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Мастер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Не доверять им у меня тоже оснований нет... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В документе в зависимости от типа лампы, от номинала разные требования к классам эффективности.
Мнение экспериментаторов может быть искажено погрешностями измерений. Может они провели эксперимент и увидели то, что хотели увидеть))) не может море стать болотом (бухта Аякс исключение) |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Держу сейчас в руках ЭПРА (!!!) модель EB-2x18, 2xT8/18W, так на нём самом указана лямбда 0,6!!! ))) Значок РСТ стоит. Интересно, как такой коэффициент мощности соотносится с постановлением №602 от 20 июля 2011 г.?
__________________