Всем доброго времени суток.
Подскажите, что означает "коэффициент эксплуатации"? Откуда его вычисляют? Нужен для DIALux для светодиодных светильников. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В наших нормативах используется понятие "Коэффициент запаса" (Кз). Кз является величиной, обратной коэффициенту эксплуатации (Кэ), которым оперирует диалюкс. Таким образом, Кэ=1/Кз. Зависит этот коэффициент от условий эксплуатации светильников.
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Новичок
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
этот коэффициент эксплуатации (КЭ) программа автоматом выдает или это заложено в светильнике?
Последний раз редактировалось Elf; 07.07.2014 в 16:35. |
|
|
|
|
|
#4 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кэ никакого отношения к светильнику не имеет. Он только характеризует чистоту в помещении и количество чисток в год. В диалюксе он (также называемый коэффициентом уменьшения) зависит от плана техобслуживания помещения. Также можно значение ввести вручную во вкладке Помещение-Метод плана техобслуживания.
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 266 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тогда просто оставлю это здесь.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Цитата:
)
Последний раз редактировалось White_Light; 07.07.2014 в 17:15. |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кз - имеет (согласно идеологии СП52). Кэ - нет (согласно идеологии диалюкса). Как решать задачу в диалюксе с несколькими типами светильников различных эксплуатационных групп - вопрос открытый. Но явно с поправочными коэффициентами на каждый тип, так как Кэ диалюкс считает постоянным для всего помещения.
P.S. Я СП52 всегда смотрю. Другое дело, что потом в мой проект менеджеры могут свои коррективы ввести..
__________________
Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 07.07.2014 в 17:17. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 266 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#8 | |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Диалюкс, однако, Кэ считает зависимым только от плана техобслуживания и чистоты помещения. Таким образом, чтобы посчитать по СП52 цех, в котором одновременно стоят светильники различных эксплуатационных групп, придется каждому типу светильников дополнительные поправочные коэффициенты добавлять...
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|