![]() |
|
Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 06.08.2014
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Научно-производственная компания ООО "Лазер-Граффити" предлагает модернизацию взрывозащищённых светильников (ВЗГ, НСП и т.д). Суть модернизации заключается в том, что мы берём ваш светильник, достаём из него всё, что качается лампы накаливания и вставляем светодиодное оборудование нашего производство. При этом не нарушая целостности корпуса и никак не снижая основных характеристик. Ну разве, что только потребление потребление такого светильника в разы уменьшается. Стоимость такой модернизации гораздо ниже стоимости нового взрывозащищённого светодиодного светильника. Да и не стоит вопрос куда девать старые светильники, которые уже давно не соответствуют никаким нормам энергопотребления. Если нет старых взрывозащищённых светильников то можем и на основе купленных нами, есть договор на прямые поставки таких корпусов.
aplotnikov@lazer-graffiti.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 104
Вес репутации: 55 ![]() |
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
Гуру
Регистрация: 18.03.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 264
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Где тут мой попкорн?
Топикстартеры даже не представляют какой большой гемор есть "взрывозащита". И насколько там всё строго с сертификацией. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Мастер
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Минск
Сообщений: 168
Вес репутации: 176 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Мастер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Но в тоже время есть помещения и цеха, где не требуется такая "жесть"(по здравому смыслу), а в проект проектировщик обязан "поставить взрывозащиту" и ставит. Но она такая дорогущая))), что заказчик ищет альтернативу. И находят компромис между "названием " и реальностью, бывает меняют на просто большое IP. И при этом проектировщики подробно вникнув в тех. характеристики, меняют свое мнение и согласны, что ВЗ не обязательна. Но если бы иметь на этот светильник(не по-настоящему ВЗ) сертификатик как описано внизу(и аргументировано доказали, или нет?), то много что можно продвинуть без проблем для всех. " Знающий Гуру Регистрация: 11.01.2010 Адрес: Москва Сообщений: 316 Вес репутации: 112 По умолчанию Re: взрывозащита светильника Здесь есть несколько ньюансов: - сертификация стоит серьезных денег, поэтому два совершенно одинаковых изделия будут радикально различаться по цене. - в принципе, гермоввод для светильника может не сертифицироваться отдельно от изделия в целом, если вы его не позиционируете как отдельно входящий в комплект поставки (типа, суповой набор крепежа + отдельный гермоввод в том же пакетике) заказчику. - если гермоввод торчит за габариты светильника, то его конструкция должна выдерживать без повреждения стандартное испытание светильника на падение. Мы вообще сделали проще - гермоввод установлен в специальной подфрезеровке в ребрах радиатора и наружу (за габарит прожектора) он не выпирает. Через гермоввод выведен провод ПВС 2х0,75, который вводится через обычный резиновый уплотнитель в залитый компаундом навесной блок питания. Как заказчик соединяет выходной кабель от блока питания со своей питающей линией - это уже его собственная головная боль. Сам гермоввод изнутри залит герметиком. Более того, - у нас он вообще пластмассовый. После полугода боданий с Испытательной лабораторией по поводу гермовводов и проходных резиновых втулок, они наш вариант исполнения таки утвердили и выдали сертификат на всю серию наших светильников. __________________ В прошлой жизни был хорошим радиоинженером" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Мастер
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 190 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Первый – обеспечить взрывозащиту в аварийном режиме работы изделия, например при возникно-вении искры внутри него. Такой уровень называется – «взрывобезопасное электрооборудование» или уровень «1». В маркировке взрывозащиты он ставится на первом месте (1Ех…). Такую взрывозащиту можно обеспечить многими разными способами: - Подачей в оболочку изделия воздуха под избыточным давлением (защита вида «p»). При этом обес-печивается невозможность попадания взрывоопасной смеси внутрь и воспламенение её от возможной ис-кры. - Заключением изделия внутрь взрывонепроницаемой оболочки, которая обеспечивает нераспростра-нение внутреннего взрыва во внешнюю среду (звщита вида «d»). - Защитой вида «i» - искробезопасные цепи, такой вид возможен только в малоточных цепях, где энергии искры не будет достаточно для воспламенения среды. - Защитой вида «s» - специальный вид взрывозащиты. Второй – обеспечить минимальную вероятность аварийного состояния, т.е. возникновения искры. Та-кой уровень называется «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» или уровень «2». Способы, обеспечивающие такой уровень, подробно описаны в стандартах на взрывозащиту. Это за-ливка компаундом (вид «m»), масляное заполнение (вид «о»), защита вида «е» и другие. Такой уровень не обеспечивает взрывозащищенности в аварийном режиме! При выборе и сравнении светильников потребителю необходимо в первую очередь обратить внимание на уровень взрывозащиты, независимо от используемых в нём видов взрывозащиты! Светильники 1Ех… нельзя сравнивать со светильниками 2Ех…, это совершенно разные светильники. Уровень «2» ЗНАЧИТЕЛЬНО более низкий, чем уровень «1». Если светильники 2Ех… ставить вместо светильников 1Ех… (в том случае, если это допустимо), то необходимо понимать, что качество взрывозащиты при этом значительно хуже! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Мастер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Кто-то сталкивался со светильниками для угольных шахт, чем они отличаются по типу исполнения от светильников которые применяются для 1 - 2 зоны?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Мастер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с взрывозащищенными светильниками Фокуса или Нитеос для АЗС, там маркировка 2Ех nR llC T6 Gc X, но не понятно за счет чего обеспечивается взрывозащита, конструктивно, может кто заглядывал во внутрь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Мастер
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 190 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Примечания 1 Электрооборудование работает во взрывоопасной атмосфере в течение времени от момента ее возникновения до момента отключения питания электрической энергией. 2 В электрооборудовании с уровнем взрывозащиты электрооборудования Gc взрывозащита обеспечена только в признанном нормальном режиме эксплуатации. 3.38 знак "X": Знак, используемый для обозначения особых условий применения электрооборудования. Примечание - Знак "X" используют для обозначения того, что в сертификате содержится дополнительная необходимая информация по установке, использованию и техническому обслуживанию электрооборудования. ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010. Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты "n" 3.7 вид взрывозащиты "n" (type of protection "n"): Вид взрывозащиты, заключающийся в том, что электрооборудование, при конструировании которого приняты дополнительные меры защиты в нормальном и некоторых ненормальных режимах работы, обусловленных в настоящем стандарте, не может вызвать воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды. Примечания 1 В дополнение требования настоящего стандарта предназначены обеспечивать условия, при которых появление неисправностей, способных вызвать воспламенение, маловероятно. 2 Пример ненормального режима работы - светильник с неисправной лампочкой. в твоем случае в маркировке следует читать nR т.е п.3.7.3 оболочка с ограниченным пропуском газов "nR" (restricted-breathing enclosure "nR"): Оболочка, имеющая такую конструкцию, при которой поступление вовнутрь газа, пара и тумана ограничено. |
|
![]() |
![]() |