| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  08.06.2010, 19:47 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 08.06.2010 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Уважаемые знатоки!  Подскажите неспециалисту, как и чем обеспечить освещение холодного (не отапливаемого) склада (зимой до -18С, летом до +20С) 3000 м2 с высотой потолка 7м. Стеллажное хранение. Высота стеллажей с товаром (кондитерские изделия в картонных коробах) 5,5 м, ширина проходов 3м. Склад работает круглосуточно, окон нет, видео наблюдение есть. Характер работы - хранение товара. Желательно. чтобы была возможность прочесть 14 или 16 шрифт. Возможность замены ламп на высоте имеется. Стоимость э/энергии 3,90 руб/кВт Заранее спасибо. Последний раз редактировалось yuriy58; 09.06.2010 в 23:42. Причина: уточнение | 
|   |   | 
|  08.06.2010, 22:15 | #2 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			В данном случае идеально подойдут светодиодные светильники для промышленных помещений.
		 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   | 
|  08.06.2010, 22:17 | #3 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Я бы посоветовал подобрать светильники с линейными люминесцентными лампами. Смотреть чтобы температура склада была в пределах рабочей температуры лампы. П.С. у филипса сегодня в каталоге видел лампы для случаев с пониженной рабочей температурой. А так светодиодные очень даже подойдут.
		 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  09.06.2010, 09:26 | #4 | 
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Люм. лампы для холодных помещений это дороговато, светодиодных светильников потребуется куча да и не дешевые они. Я бы советовал МГЛ. Хотя если есть деньги то ставил бы светодиоды.
		 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | 
|   |   | 
|  09.06.2010, 09:50 | #5 | 
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Я бы тоже светодиодные посоветовал. Все же на 7 метрах высоты лампочки менять не самое простое дело! К тому же, уровень освещенности на складе, по-моему, не особо высокий должен быть, так что не такая уж большая куча светодиодных светильников понадобится.
		 | 
|   |   | 
|  09.06.2010, 10:03 | #6 | 
| Знаток Регистрация: 25.05.2010 
					Сообщений: 49
				Вес репутации: 60  |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Светодиоды для промышленных помещений. Подозреваю, что Вам не требуется освещение как на хоккейной площадке. поэтому в итоге понадобится разумное количество светильников, со скромным потреблением и без гемора на замену ламп.
		 | 
|   |   | 
|  09.06.2010, 15:24 | #7 | 
| Мастер Регистрация: 03.03.2010 
					Сообщений: 97
				Вес репутации: 424            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Эта проблемка имеет стандартное решение. У фирмы Торн были и есть светильники с линейными люмками ColdForce. Для таких случаев делают лампу с двойной колбой. Но из-за дороговизны (что после этого можно сказать про светодиоды?!) стали делать светильники под стандартные лампы, но с внешней оболочкой из поликарбоната. В общем такое вот решение для холодильных камер. А светодиоды все равно будут греть помещение. Эффективность у них пока не высока в сравнении с разрядом. (не надо писать возмущенно про световую отдачу 140 лм/Вт - это все знают как получается и сколько стоит тоже). А для самих светодиодов холодильная камера - это идеальное место, но я думаю у камеры другое назначение    | 
|   |   | 
|  09.06.2010, 16:45 | #8 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			1) Подскажите неспециалисту, как и чем обеспечить освещение холодного склада (до -18С)  - светодиоды идеальны в данном случае, так как Вы будете иметь поток как при температуре перехода и большую долговечность светильника. 2) 3000 м2 с высотой потолка 7мСтеллажное хранение. - обеспечить любую ксс с диодами будет несложно. | 
|   |   | 
|  09.06.2010, 16:56 | #9 | 
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Чем светодиоды будут греть помещение?   Да еще и при низких температурах. И кто вообще сказал, что это помещение - холодильная камера?  Холодный склад и холодильная камера - совсем разные вещи   Все зависит от суммы, которую готовы потратить на освещение | 
|   |   | 
|  09.06.2010, 17:08 | #10 | 
| Мастер Регистрация: 03.03.2010 
					Сообщений: 97
				Вес репутации: 424            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Ну даже не знаю, написал же - эффективность светодиодов ниже эффективности разряда. Вот этим и будет греть помещение. Более доходчиво, думаю, будет не этично здесь объяснять... А что холодильная камера, так -18 градусов по Цельсию, это что прохладный уголок? Морозилка выше по температуре бывает.
		 | 
|   |   | 
|  09.06.2010, 17:10 | #11 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			железная логика или немного софистики. Когда LED включен - он отдает свет и отдает тепло. Значит, когда LED выключен - он принимает свет и принимает тепло. НАДО: включить половину LEDов, отдающих свет и половину LEDов, принимающих тепло, а половину LEDов, отдающих тепло и половину LEDов, принимающих свет - выключить или использовать для другого объекта. Мне кажется - это мудрое решение (скромно потупив глазки...) 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 09.06.2010 в 17:12. | 
|   |   | 
|  09.06.2010, 17:14 | #12 | |
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 И все же, объясните для тупых, плюньте на этику, чем же так светодиоды сильно греют помещение   | |
|   |   | 
|  09.06.2010, 17:16 | #13 | |
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 Но это не мудро - это ГЕНИАЛЬНО!!!   | |
|   |   | 
|  09.06.2010, 18:19 | #14 | |
| Мудрец Регистрация: 09.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 576
				Вес репутации: 393            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 Правда сколько их нужно чтобы обогреть холодный склад   
				__________________ Константин | |
|   |   | 
|  09.06.2010, 18:21 | #15 | |
| Мастер Регистрация: 03.03.2010 
					Сообщений: 97
				Вес репутации: 424            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
  ), решили сделать светодиодную подсветку. Сделали, а потом так удивлялись. "Вы знаете, светодиоды расплавили ледяные блоки..." Как же это так? Может быть нам отдельную тему начать? Почему светодиоды выделяют тепло?   | |
|   |   | 
|  09.06.2010, 23:36 | #16 | |
| Новичок Регистрация: 08.06.2010 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 P.S. Вопрос в шапке поправил Последний раз редактировалось yuriy58; 09.06.2010 в 23:43. Причина: уточнение | |
|   |   | 
|  09.06.2010, 23:49 | #17 | 
| Ученик Регистрация: 01.12.2009 
					Сообщений: 16
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			а ЛЛ? 75% свет, 25% в тепло?
		 | 
|   |   | 
|  10.06.2010, 02:04 | #18 | |
| Гуру Регистрация: 24.11.2009 Адрес: Барнаул 
					Сообщений: 343
				Вес репутации: 254            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
   
				__________________ <| In led we trust ! |> | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 10:14 | #19 | |
| Знаток Регистрация: 25.05.2010 
					Сообщений: 49
				Вес репутации: 60  |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 10:22 | #20 | |
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 А по поводу выделения тепла скажу так: на качественном светильнике с правильно сделанным теплоотводом проблем с нагревом помещения быть не должно   | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 10:24 | #21 | 
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 | 
|   |   | 
|  10.06.2010, 10:42 | #22 | 
| Мастер Регистрация: 25.02.2010 Адрес: Новокузнецк 
					Сообщений: 182
				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			А по поводу выделения тепла скажу так: на качественном светильнике с правильно сделанным теплоотводом проблем с нагревом помещения быть не должно  [/QUOTE] Проблем не будет как раз с неправильно сделанным теплоотводом, когда светильник не сбрасывает тепло в атмосферу,а жарит воздух между светодиодами и поликарбонатным стеклом   | 
|   |   | 
|  10.06.2010, 10:53 | #23 | |
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
   | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 11:01 | #24 | 
| Знаток Регистрация: 25.05.2010 
					Сообщений: 49
				Вес репутации: 60  |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			При Грамотно сделанном - золотые слова... У меня такое ощущение, что половина противников светодиодов просто не видели нормальных изделий на них...
		 | 
|   |   | 
|  10.06.2010, 11:51 | #25 | |
| Мастер Регистрация: 25.02.2010 Адрес: Новокузнецк 
					Сообщений: 182
				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
   | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 11:59 | #26 | |
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
   Наш светильник в воздух ничего не отдает. Он все себе оставляет, накапливает, потом упаковывает и в фасованном виде мелким оптом на рынке по дешевке продает   | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 12:15 | #27 | |
| Мастер Регистрация: 25.02.2010 Адрес: Новокузнецк 
					Сообщений: 182
				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 Я хотел сказать,что он отдаст в помещение свои 75% потребляемой мощности в виде тепла вне зависимости от температуры платы...   | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 12:30 | #28 | |
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
  Только какова та температура-то будет, а? 
				__________________ А у нас в Рязани и грибы с глазами: их едят - они глядят!   | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 13:34 | #29 | |
| Мастер Регистрация: 25.02.2010 Адрес: Новокузнецк 
					Сообщений: 182
				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
  . Нагрев помещения зависит не от температуры источника тепла,а от количества теплоты,переданной им за единицу времени.А теплоты этой -30 вт (или сколько там) и нагреют они помещение на положенное количество градусов, вне зависимости от того, будет температура вашей платы 40 градусов или 1000.Теперь понятно? | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 13:58 | #30 | |
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 Дискуссию прекращаю. Желаете продолжить, прошу в личку. 