| Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  17.08.2010, 16:30 | #1 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  cosГґГЁ - ГЉГ*êîâГ* ГҐГЈГ® âåëè÷èГ*Г*? 
			
			q4cbKI  <a href="http://lpiuobefltfn.com/">lpiuobefltfn</a>, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], [link=http://hyxbawrqjhym.com/]hyxbawrqjhym[/link], [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
		 Последний раз редактировалось yqxgkirf; 28.08.2010 в 00:38. Причина: fFAexgIPKLIXTpudQif | 
|   | 
|  17.08.2010, 16:52 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  cosфи - Какова его величина? 
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Вкртце: Электрическая часть светильника с газоразрядной лампой высокого давления - ГЛВД (бывают типов: ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) состоит из лампы и пускорегулирующего устройства - ПРА Основной элемент традиционного электромагнитного ПРА (ЭмПРА) - это дроссель (специальная катушка индуктивности), задача которого создать начальный бросок напряжения, чтобы зажечь лампу и после стабилизировать напряжение на ней. Дроссель сдвигает ток относительно напряжения. Получаем cos Fi = 0,4-0,6 Для корректировки cos Fi используется балластный конденсатор. Он сдвигает фазу тока обратно. В итоге получаем cos Fi = 0,85-0,9. Светильники без компенсирующего конденсатора использовать запрещено (п. 6.2.1. ПУЭ). Есть ещё электронные ПРА (ЭПРА), но они в светильниках с ГЛВД используются пока редко. ЭПРА не смещают фазу тока, а искажают его форму (потребляют ток импульсно), чем обусловлено появление высших гармоник в питающей сети. То есть, относительно ЭПРА говорить следует о коэффициенте мощности, а не о cos Fi (cos Fi - частный случай коэффициента мощности). ЭПРА высокого качества также имеют встроенный корректор формы потребляемого тока и их коэффициент мощности = 0,9-0,98 Последний раз редактировалось Alexiy; 17.08.2010 в 17:16. | 
|   |   | 
|  17.08.2010, 17:11 | #3 | 
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  cosфи - Какова его величина? | 
|   |   | 
|  17.08.2010, 17:19 | #4 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  cosфи - Какова его величина? Цитата: 
 Кстати, при низком cos Fi счётчик активной электроэнергии этого не зафиксирует, а счётчик реактивной или полной энергии - зафиксирует и за неё также придётся платить. Частные потребители платят только за активную энергию, а предприятия, как правило и за активную и за реактивную. То есть, при большом количестве некомпенсированных светильников предприятие будет вынуждено оплачивать "потребляемую" реактивную мощность, а это никому не выгодно. В любом случае, провайдер электроэнергии не заинтересован, чтобы реактивные токи потребителя грели его кабели, трансформаторы, нагружали генераторы и перегружали предохранители. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.08.2010 в 17:33. | |
|   |   | 
|  17.08.2010, 17:26 | #5 | 
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  cosфи - Какова его величина? 
			
			Спасибо. суть ответа понял! но вопросов много.
		 Последний раз редактировалось Skorpion3G; 17.08.2010 в 17:29. | 
|   |   | 
|  17.08.2010, 17:35 | #6 | 
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  cosфи - Какова его величина? 
			
			При проектировании в основном исползую светильники со встроеными ПРА или ЭПРА, если речь идет о ДРЛ, ДРИ, ДНаТ а потом учитываю cos. а тут подходит руководитель проэкта и спрашивает величину при ДНаТ, а она по катологам колеблется от 0,4 до 0,85 Последний раз редактировалось Skorpion3G; 17.08.2010 в 17:41. | 
|   |   | 
|  17.08.2010, 17:38 | #7 | 
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  cosфи - Какова его величина? 
			
			для люминисцентных ламп беру cos fi = 0.92 для накаливания 1-цу | 
|   |   | 
|  17.08.2010, 21:19 | #8 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  cosфи - Какова его величина? Цитата: 
 0,4 - без конденсатора 0,85 - с конденсатором В обоих случаях имеется в виду не менее. | |
|   |   | 
|  17.08.2010, 23:02 | #9 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  cosфи - Какова его величина? 
			
			А теперь пришел самый добрый и все обгадил. Все выше сказанное истинная правда. Есть только одно "но". Конденсатор штука "Хрупкая" он может и подохнуть, и тогда Вы получите в сети по полной программе. С другой стороны возможно человека больше интересуют "потери" мощности в дросселе? Тогда совсем другое дело, дроссели бывают разных классов энергоэффективности и жрут от 40 до 10 % энергии потребляемой лампой. И конечно же есть ЭПРА - которые "идеальны". Вот только в мороз не работают и в сеть "шумят" гармониками (но это касается только "китайских"... в плохом смысле этого слова). 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  18.08.2010, 11:33 | #10 | |
| Профи Регистрация: 17.08.2010 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 50
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  cosфи - Какова его величина? Цитата: 
 Всем спасибо за внимание! 
				__________________ Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. | |
|   |   |