| Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  22.03.2011, 12:34 | #1 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Терзают смутные сомнения.... 
			
			Граждане светотехники)) Собственно порадовался расчету, а коллеги из светорезерва не поверили кол-ву люмов, который выдает данный светильник Световых Технологий ARS/R 4х36... - 13400 Lm Резюмируйте плиз - врет лтд файл их или все норм? Таки я перенесу в отдельную тему выбор освещения, а [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] 
				__________________ почти мАсквич)) Последний раз редактировалось Alexiy; 24.03.2011 в 10:31. | 
|   |   | 
|  22.03.2011, 12:58 | #2 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  Терзают смутные сомнения.... 
			
			вот расчет
		 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  22.03.2011, 16:27 | #3 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   | 
|  22.03.2011, 16:36 | #4 | 
| Знаток Регистрация: 23.01.2009 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			расчеты 1- ARS 436; 2 - TL 236A (кол. в 2 раза больше), результаты сопоставимы.
		 | 
|   |   | 
|  22.03.2011, 16:38 | #5 | 
| Знаток Регистрация: 23.01.2009 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			Если денег много, можно рассмотреть светодиодные....
		 | 
|   |   | 
|  22.03.2011, 16:44 | #6 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			ссори- 4х28 Вт)) ошибся
		 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  22.03.2011, 16:47 | #7 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			Ну 2х36 показатели лучше...засчет чего?
		 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  22.03.2011, 17:00 | #8 | 
| Знаток Регистрация: 23.01.2009 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			Возможно за счет более равномерного расположения светильников (их в 2 раза больше), возможно за счет лучшего использования светового потока ламп в 2-х оамповых светильниках, КПД = 68%   После нескольких измерений смонтированных светильников (расхождение с расчетами в пределах 10%) решил особенно не заморачиваться достоверностью расчетов для проверенных ранее ies-файлов (правда, в файлах с лампами ЛБ-18 подправил световой поток до 1000 лм, так как покупают в основном самые дешевые лампы). | 
|   |   | 
|  22.03.2011, 17:58 | #9 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			например? посчитали на лампах светорезерва (замена 36вт люмки) - насчитали мне их 940шт на зал...примерно 240 светильников 4х36.... экономии не выходит(( прожектора в армстронг точно вставлять никто не будет... обычные квадраты 60х60 с такой высоты не дадут требуемого света .. разве что даунлайтами какими то сверхмощными под + - 80 вт светить..но их тут "мильен" потребуется ... можете что то дельное предложить и разумное - я буду благодарен. 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  22.03.2011, 20:35 | #10 | 
| Знаток Регистрация: 23.01.2009 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			насчет светорезерва не знаю, можно попробовать светильники  с широкой КСС от LEDEL или АТОМСВЕТ, на их сайтах есть каталоги и ies-файлы. В целом заявленные параметры выдерживаются
		 | 
|   |   | 
|  23.03.2011, 13:54 | #11 | |
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 "Световых технологий" я поставил четыре лампы OSRAM L830 W/830. Световой поток каждой лампы - 3350 лм. Суммарный поток от четырех ламп - 13400 лм. Для вашего помещения потребуется 25-шт светильников. 
				__________________ Светотехник-инженер | |
|   |   | 
|  23.03.2011, 14:41 | #12 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 не нашел в каталоге такую лампу - можно правильное название или ссылку на нее. При все уважении...НЕ ВЕРЮ. 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   | 
|  23.03.2011, 14:46 | #13 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] а в каталоге Osram есть серия Lumilux... Так что от каждой лампы с индексом 830 - действительно 3300-3350 лм 33350 - очевидная очепятка. | 
|   |   | 
|  23.03.2011, 15:04 | #14 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   | 
|  23.03.2011, 15:37 | #15 | |
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 В LDT поставил 3350 Лм на одну лампу. Четыре лампы - 13400 Лм. Ссылка на светильник - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Ссылка на лампу - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Ваша ошибка в том, что LDT файл смотрели в блокноте и получили значение светового потока - 33350 лм???  А, это неверно! 
				__________________ Светотехник-инженер | |
|   |   | 
|  23.03.2011, 15:58 | #16 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			Коэф. эксплуатации следует принять 0,71 (см. СНиП 23-05-95 Табл.3 п.3.б) Поскольку непонятно из чего потолок, то, предположим, что потолок - Armstrong, поэтому расстояния между светильниками должны быть кратны 0,6 м! а [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - это световой поток всего светильника. Почему он такой - непонятно. | 
|   |   | 
|  23.03.2011, 16:08 | #17 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 Так то я эту цифру из вашего расчета взял...у вас в резюме диалюкса написано значение 33350 люм типа дает светильник 4х36вт. Алексей сказал, что видимо это опечатка. Соглашусь с этим, но тогда расчет ваш не верен. Не могут 25 светильников с общей 13400 люм на светильник дать такую освещенность. Поэтому я вернулся к своему расчету см пост 21. Вот Алексей с поправками сделал еще расчет и уже не получается 700 люкс на 75 светильниках... вот собственно весь коммент.. 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   | 
|  23.03.2011, 16:08 | #18 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			Вот правильный файл
		 | 
|   |   | 
|  23.03.2011, 16:14 | #19 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			вот то что мне понравилось по размеру 30х120 см Фагерхульт с ЭПРА под Т5 лампу КПД светильника 75+ % 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  23.03.2011, 16:19 | #20 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			опять же, коэффициент эксплуатации неверный... да и в потолок Armstrong - непонятно как его встраивать. Если гипсокартон - нет вопросов. | 
|   |   | 
|  23.03.2011, 16:38 | #21 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 по коэффициенту...а смысл его вводить такой низкий если лампа на 20000 часов используется? Совсем недавно мы сделали согласно СНИП производственный цех где 0,5 коэф. требуется (обсуждали его в другой теме тут)... ну и слепнут там щас люди... там вместо положенных 500 люкс хреначит все 900 наверно щас... Народ в очках ходит...На меня наехал заказчик, мол, начерта так ярко сделали...можно было съэкономить на количестве светильников... Я соглашусь, что если там лампы надо менять каждые полгода и пыль столбом...а чего с ними случиться то в автосалоне? Поэтому на качественные светильники и лампы с большим сроком службы не вижу смысла ставить такой низкий коэфф... Это мое имхо)) 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   | 
|  23.03.2011, 16:50 | #22 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 Другой вопрос - нафиг 700 лк в автосалоне и 500 лк общего освещения в цехе?!!! | |
|   |   | 
|  23.03.2011, 16:59 | #23 | 
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			Признаю свою ошибку!  Общий световой поток светильника - 13400 лм. Извините, отвлекся и нарисовал не ту цифру!   
				__________________ Светотехник-инженер | 
|   |   | 
|  24.03.2011, 02:30 | #24 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 Так то в автосалонах требования по многим евромаркам 1000 люкс в шоуруме.. 700 - это вообще среднее для автосалонов. 500 люкс делали для гальванического цеха, прописано в техзадании было так. 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   | 
|  24.03.2011, 09:23 | #25 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			высота потолков какая? если метров 10, то я бы на мгл сделал бы.
		 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  24.03.2011, 09:24 | #26 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			Менталитет - это одно, а периодичность обслуживания (протирания пыли) прописана в той же табличке, что и коэффициент запаса. Прописана русскими и для русских. А для балбесов и идиотов законы не писаны... но не надо по умолчанию считать заказчика идиотом. Да, протирают лампы несколько раз в год и проверяют аварийные светильники 2 раза в неделю! И не надо на менталитеты кивать. Проектировщик должен ориентироваться на прописные нормы, а не пользоваться некой альтернативной логикой.   Если все по своему усмотрению будут СНиПы и ГОСТы трактовать, то получится полнейшая анархия. 500 лк обязательно было делать именно общим освещением? Неужели никак нельзя было местное освещение установить? | 
|   |   | 
|  24.03.2011, 09:36 | #27 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий 
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Высоковато для ЛЛ, но получится экономичнее, чем на МГЛ. При такой установке придётся извращаться с монтажом конструкций, заполняющих дырки сбоку от такого светильника. Геморройно. Я ни разу не видел, чтоб его кто-то использовал. Тем более, что для такой высоты 4-ламповые вполне подходят. | 
|   |   | 
|  24.03.2011, 09:43 | #28 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 Лучше запрос мне в почту - что нить придумаем =) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  24.03.2011, 09:49 | #29 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 Что-то тема совсем от Световых технологий ушла... я сюда переместил. Последний раз редактировалось Alexiy; 24.03.2011 в 10:32. | |
|   |   | 
|  24.03.2011, 10:41 | #30 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  IES файлы от Световых технологий Цитата: 
 На Т5 лампах - есть варианты. на Т8 - все в районе 600 люкс получается... Почему смотрю щас на 2-х ламповые - потому что: 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   |