| Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  11.08.2011, 12:36 | #1 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА 
			
			Здравствуйте! Есть вопрос: Возможно ли совместное подключение на одну линию светильников с МГЛ (70 Вт) и ЭПРА и светильников с ЛЛ (2х58 Вт) и ЭмПРА? Хотелось бы увидеть развернутые ответы "нет" - потому, что... или "да" - потому, что... Ответы учеников Елисеева Н.П. приветствуются. | 
|   | 
|  11.08.2011, 14:49 | #2 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА 
			
			1."да" - потому, что...нет ничего невозможного 2."да" - потому, что..если линия нормальная, то с ней ничего не сделается (при разумных мощностях) 3."нет" - потому, что..чисто теоретически избавиться от взаимного влияния можно распределив каждую нагрузку на свою отдельную линию. Однако, на практике смотри п.2. 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   | 
|  11.08.2011, 16:03 | #3 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА Цитата: 
 МГЛ имеют достаточно высокие пусковые токи, но это не страшно при использовании ЭПРА. Странно что Вы планируете использовать люмки с обычным ПРА... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  11.08.2011, 19:52 | #4 | |
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА Цитата: 
 Мне в начале 80-х, когда я начинал работать на кафедре оптики ЛГУ, которую основал С.Э.Фриш! Один из замечательных (и тогда, и сейчас) исследователей плазмы газового разряда и моих старших друзей, В. Сухомлинов, сказал: "Валера, не слишком доверяй авторитетам!" Этот принцип, помогает иногда!   
				__________________ Светотехник-инженер | |
|   |   | 
|  11.08.2011, 19:54 | #5 | |
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА Цитата: 
   
				__________________ Светотехник-инженер | |
|   |   | 
|  12.08.2011, 12:15 | #6 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА 
			
			Петрович... Просто Николай Петрович Елесеев, не только знает страшные позы, но еще и думать заставляет... Т.е. он спрашивает такие вещи которые не написаны прямым текстом а нужно сопоставить кучу вещей и понять как эта фигня действует... Закаляет... Все студенты Елисеева (которые приходят на ум) сейчас остались в светотехнике. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  14.08.2011, 03:15 | #7 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА 
			
			Лучше не включать ЭмПРА и ЭПРА на одну линию. Причина заключается в том, что на входе ЭПРА стоит компенсирующий конденсатор, который, при параллельном включении ЭмПРА, образует резонансный контур с дросселем последнего. При подключении к одной точке может даже произойти пробой конденсатора в ЭПРА. Но, как минимум, в итоге будут вылетать предохранители.
		 | 
|   |   | 
|  15.08.2011, 11:03 | #8 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА Цитата: 
 Судя по Вашей логике, светильников с ЭмПРА больше одного в линию тоже ставить нельзя, потому что там тоже стоит компенсирующий конденсатор... Более того, я утверждаю что в ЭПРА стоит компенсирующий конденсатор слишком малой емкости чтобы вызвать резонанс с огромным дросселем МГЛ. Да и вообще он не всегда там стоит, и скорее не компенсирующий а помехогасящий... Странные у Вас опасения... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  16.08.2011, 20:26 | #9 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА 
			
			В ЭПРА компенсирующие конденсаторы не нужны - там дросселей мощных нет.   А насчёт резонанса - считать надо. Помехогасящие кондёры, в принципе, тоже могут в резонанс с дросселями ЭмПРА попасть... наверное. Тут сразу не скажешь - тут по причине наличия ЭПРА не чистая синусоида 50 Гц будет в групповом проводе. Можно быстренько смоделировать в Electronics Workbech (или как он там сейчас называется). Ну, и натурные испытания покажут.  Вообще, физически, мне кажется, проблем не будет, если только пусковой ток автоматы вышибать не будет. В данном случае и ток-то этот не слишком высок будет относительно рабочего номинального. Последний раз редактировалось Alexiy; 16.08.2011 в 20:50. | 
|   |   | 
|  17.08.2011, 00:21 | #10 | |
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  17.08.2011, 01:04 | #11 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА Цитата: 
 1 Следовательно, предохранители на линии вылетать точно не будут, так как повышенный ток может протекать только между конденсатором и дросселем, а на вводе он будет небольшим. 2 Резонанс токов в этой цепи также не реален, последовательно дросселю включена лампа, а это большое рассеивание мощности. Для резонанса же необходима большая добротность контура, т.е. отсутствие элементов рассеивающих мощность. | |
|   |   | 
|  17.08.2011, 09:09 | #12 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Совместное использование ЭПРА и ЭмПРА Цитата: 
 Не будет этого... Если подключить к сети дроссель и конденсатор - не обязательно возникнет резонанс. К тому же каждый светильник находится как бы на конце линии а не параллельно ей. Если по человечески делать... В общем Вопрошающий может взять 2 дросселя, 2 лампы и провести эксперимент. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   |