| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  12.09.2011, 13:50 | #1 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Провод или кабель 
			
			1. Групповые сети освещения в торгово-складском помещении лучше выполнять проводом марки ПВС или Кабелем ВВГ? Разводку планируеться производить в металлических трубах.  2. В помещении расположено 9 рядов светильников (2 светильника в ряде, с лампами ДРИ-250), подключение их следующее фаза А, В,С,А,В,С,А,В,С разводку от щита к коробкам ответвительным целесообразнее производить проводом пятежильныв либо каждую фазу тянуть 3-х проводным проводом отдельно. Заранее спасибо | 
|   | 
|  12.09.2011, 13:55 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Провод или кабель 
			
			1. ВВГнг-LS Ни в коем случае не ПВС - у него изоляция не рассчитана на стационарную прокладку. Подключение под винт без наконечников крайне не желательно. Срок службы в 3 раза меньше. Читайте сферу применения данных кабелей. 2. лучше по возможности вести 5-жильным, далее 4 и 3-жильным, ответвления 3-жильным. | 
|   |   | 
|  12.09.2011, 14:05 | #3 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  Провод или кабель 
			
			Т.е в местах где нет возможности механических повреждений, мы можем прокладывать данный кабель открыто по стенам или металлоконструкциям потолка, не защищяя его метал. трубой. И второе, мне монтажники говорили, что кабель ВВГнг неудобен для розделки. Что обозначает абривиатура LS? | 
|   | 
|  12.09.2011, 14:12 | #4 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Провод или кабель Цитата: 
 Пинками таких "монтажников"! LS - типа "low smoke" - низкое дымообразование | |
|   |   | 
|  12.09.2011, 14:20 | #5 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  Провод или кабель 
			
			По поводу ПВХ трубы. На нормоконтроле в отделе ОТК было сделано замечание, что прокладывать кабель ВВГнг в ПВХ трубе смысла нет, так как у нас кабель не горючий, а ПВХ труба не являеться защитой от механических повреждений. Кабель был проложен в трубе по металлоконструкциям кровли.
		 | 
|   | 
|  12.09.2011, 14:30 | #6 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Провод или кабель 
			
			Видимо, в вашем ОТК считают, что они самые умные на свете. Во всём мире сейчас в пластиковых трубах и кабель-каналах всё прокладывают.
		 | 
|   |   |