| Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  17.10.2012, 14:13 | #1 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами 
			
			Господа светотехники вопрос такой: на LED driver HLF-150H-24 150W 24V [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] повешены светодиодные панели 15W 700mA (оптоган) в количестве 10 шт. После двух дней непрерывной работы 10 драйверов из 40-ка сгорело. Версий много, ни одна не выглядит окончательной, а вы что думаете???
		 | 
|   | 
|  17.10.2012, 14:37 | #2 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами Цитата: 
 номинальный ток 6.3А, у вас 7А. Какие же версии у Вас? которых еще и много. 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  17.10.2012, 14:55 | #3 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами 
			
			Поставщик драйверов и производитель панелей говорят - должно работать. Может ли сгореть от плохих характеристик входного напряжения (объект строящийся) или некачественных драйверов (хотя MW в совсем плохом качестве замечен не был). Схему подключения поставщик и производитель одобрили. Драйвера не греются. Платы не выгорают.  п.с. спасибо за ответ | 
|   | 
|  17.10.2012, 15:08 | #4 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами Цитата: 
 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  18.10.2012, 11:24 | #5 | |
| Ученик Регистрация: 30.08.2012 Адрес: Саранск 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами Цитата: 
 Вообще меан велл делает хорошие блоки питания, и проблем с ними не было. Говорят что на рынке есть подделки этих блоков, может вам как раз такие и попались, а может сеть у вас некачественная. А что за оптогановский модуль вы используете? | |
|   |   | 
|  18.10.2012, 14:34 | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами 
			
			Вообще-то положено брать такой блок питания, чтобы максимальная мощность нагрузки составляла 80% от его мощности.
		 | 
|   |   | 
|  18.10.2012, 14:43 | #7 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами Цитата: 
 Почитайте что такое стабилизатор тока для начала. 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  18.10.2012, 14:43 | #8 | 
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами 
			
			Полностью поддерживаю. Мы вообще исходим из 70%.
		 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | 
|   |   | 
|  18.10.2012, 15:43 | #9 | 
| Ученик Регистрация: 30.08.2012 Адрес: Саранск 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами 
			
			Ну хорошо, давайте рассмотрим простую задачу, может я и вправду чего то в этой жизни не понимаю, возьмем параллельно-последовательно включенные 1 ваттные светодиоды, потому что модули оптогановские это как раз оно и есть только в одном корпусе. Возьмем 7 (7*3,3 В=23,1 В, выходной диапазон 22-27 В, все в норме) штук последовательно и 18 цепочек параллельно, и подключим их к HLG-150-24, соответственно через каждую цепочку потечет ток 350 мА (6,3/18=0,35) и все замечательно, а если я подключу 21 цепочку что бы получить ток 300 мА то у меня что блок питания сгорит?  Т.е. им надо было не 10 модулей последовательно подключить а 8 например и все бы у них было хорошо? Последний раз редактировалось Pro_Light; 18.10.2012 в 15:55. | 
|   |   | 
|  18.10.2012, 16:24 | #10 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  18.10.2012, 16:31 | #11 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами Цитата: 
 Этого в данном девайсе нет, значит никакого ограничителя там нет. 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   | 
|  18.10.2012, 16:46 | #12 | 
| Ученик Регистрация: 30.08.2012 Адрес: Саранск 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами 
			
			А как же графа: OVER CURRENT Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed. У них бы просто блок питания отключился если бы было превышение тока. A : IP65 rated. Output voltage and constant current level can be adjusted through internal potentiometer. B : IP67 rated. Constant current level adjustable through output cable with 1~10Vdc or 10V PWM signal or resistance. Все таки это источники тока, только с разным IP и способом управления. | 
|   |   | 
|  18.10.2012, 23:02 | #13 | |
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Ответ:  Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами Цитата: 
 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | |
|   |   |