| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  16.01.2013, 14:40 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 21.06.2010 
					Сообщений: 29
				Вес репутации: 0  |  Освещение стадиона 
			
			Приветствую коллеги! Проектируется освещение футбольного поля по 4-му классу ФИФА. Заказчик хочет сделать 5 режимов включения прожекторов в соответствии с 4-1 классом осветительных систем по требованиям ФИФА + аварийный режим. Для сохранения требуемых параметров (горизонтальная и вертикальная освещенность, равномерность и т.п.) для всех четырех режимов придется добавлять оборудование (при снижении освещенности и выключении части прожекторов на поле появляются пятна).. Как думаете, насколько адекватно желание Заказчика по поводу режимов?? Или попробовать переубедить его? П.С. надеюсь понятно спросил )) спасибо | 
|   |   | 
|  16.01.2013, 15:09 | #2 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Освещение стадиона 
			
			Требование адекватно.
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  16.01.2013, 15:47 | #3 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Освещение стадиона 
			
			Можно попробовать ФИФА переубедить и изменить требования для удешевления конструкции, но думаю это будет дороже, чем дополнительное оборудование    | 
|   |   | 
|  18.01.2013, 15:29 | #4 | |
| Ученик Регистрация: 21.06.2010 
					Сообщений: 29
				Вес репутации: 0  |  Re: Освещение стадиона Цитата: 
 пс спасибо за ответы | |
|   |   | 
|  18.01.2013, 18:40 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 02.11.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Re: Освещение стадиона 
			
			Наличие 5 режимов - вполне адекватный запрос. Верхние режимы обычно получаются добавлением дополнительных прожекторов к прожекторам работающим в нижних режимах. Режимы включения необходимы, например, для тренировки, когда не нужна освещённость для режима с ТВ трансляцией. А в чём Вы хотите переубедить заказчика? | 
|   |   | 
|  21.01.2013, 10:14 | #6 | 
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Re: Освещение стадиона 
			
			Режимы которые обычно считают. 1. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате HDTV. 2. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате CTV. 3. Аварийный режим для TV. 4. Рабочий режим без телевизионной съемки. 5. Режим тренировки. 6. Дежурный режим. 7. Эвакуационный режим. Предусмотреть освещение трибун – средний уровень горизонтальной освещенности Еср ≥ 100 лк. Вертикальная освещенность на первых рядах трибун должна составлять не менее 30% от средней вертикальной освещенности спортивной арены; на задних рядах – не менее 10%. 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | 
|   |   | 
|  22.01.2013, 20:51 | #7 | |
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Re: Освещение стадиона Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  22.01.2013, 20:53 | #8 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Re: Освещение стадиона | 
|   |   | 
|  31.01.2013, 16:16 | #9 | |
| Профи Регистрация: 12.10.2010 
					Сообщений: 61
				Вес репутации: 84     |  Re: Освещение стадиона Цитата: 
 3. Аварийный режим для TV. - что имеется ввиду? | |
|   |   | 
|  31.01.2013, 17:50 | #10 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Освещение стадиона 
			
			50% полного TV режима. В случае скачка эл. тухнут все прожекторы (они же МГЛ). Половина прожекторов должны быть оснащена БМП (блок мгновенного перезажигания) для создания допустимого уровня продолжения телетрансляции. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  31.01.2013, 17:58 | #11 | 
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Re: Освещение стадиона 
			
			Все правильно, 1200 на камеру основную должно быть в аварийном режиме. с 0,6 равномерностью.
		 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | 
|   |   | 
|  31.01.2013, 23:25 | #12 | |
| Профи Регистрация: 12.10.2010 
					Сообщений: 61
				Вес репутации: 84     |  Re: Освещение стадиона Цитата: 
 какое максимальное время допустимо для переключения МГЛ, например на ИБП, 0,15 сек хватит? | |
|   |   | 
|  01.02.2013, 10:29 | #13 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Освещение стадиона Цитата: 
 БМП - защита от скачков напряжения. Если напряжение пропадёт совсем - это уже аварийный режим - где поддерживается минимальный уровень освещенности. Просто аварийные сети на 300 кВт - такого я ещё не видел. Да и не уверен я что МГЛ от ИБП работать будет. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  01.02.2013, 10:45 | #14 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Освещение стадиона | 
|   |   | 
|  01.02.2013, 11:18 | #15 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Освещение стадиона Цитата: 
 Там +- 10% от рабочего напряжения - и лампы тухнут. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  01.02.2013, 12:42 | #16 | 
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Re: Освещение стадиона 
			
			Ребята, учите мат. часть. В рекомендациях Fifa от 2011 года все написано. Там есть и ИБП и дизель Генераторы и еще много всего интересного. 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | 
|   |   | 
|  01.02.2013, 12:46 | #17 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Освещение стадиона 
			
			Не хочу... Я в 2008 остановился =). Там много букаф и все на английском.
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  01.02.2013, 12:52 | #18 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Освещение стадиона | 
|   |   | 
|  01.02.2013, 17:24 | #19 | |
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Re: Освещение стадиона Цитата: 
   
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | |
|   |   | 
|  02.02.2013, 13:56 | #20 | |
| Профи Регистрация: 12.10.2010 
					Сообщений: 61
				Вес репутации: 84     |  Re: Освещение стадиона Цитата: 
 центральная аккумуляторная установка мощность - 80 кВт (4 х 80 = 320 КВт) время переключения - 0,01 сек, здесь вопрос МГЛ будут работать(БМП время перезажигания по моему 6 сек) время работы - 1 или 3 часа, в принципе можно и до 4часов.... если заинтересует обращайтесь... | |
|   |   | 
|  02.02.2013, 14:14 | #21 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Освещение стадиона | 
|   |   | 
|  02.02.2013, 16:18 | #22 | 
| Профи Регистрация: 12.10.2010 
					Сообщений: 61
				Вес репутации: 84     |  Re: Освещение стадиона | 
|   |   |