|  16.02.2015, 10:07 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 09.02.2015 
					Сообщений: 24
				Вес репутации: 0  |  Нужна помощь!! Освещение ЗРУ! 
			
			Может кто сталкивался с подобным при проектировании? нужно спроектировать освещение ЗРУ 110кВ и 10кВ соответственно. высота в ЗРУ 110 9м. Возникают такие вопросы как: где взять хоть примерные нормы освещённости?; как размещать светильники(по всей площади равномерно или только основное и проходы)?, светильники размещать на потолке или есть другие варианты?; ну и если кто сможет посоветовать по совмещению с аварийным освещением?.
		 | 
|   |   | 
|  17.02.2015, 13:12 | #2 | 
| Ученик Регистрация: 14.10.2014 
					Сообщений: 18
				Вес репутации: 0  |  Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ! 
			
			Надо смотреть по СНиП 23-05-95
		 | 
|   |   | 
|  17.02.2015, 13:49 | #3 | 
| Ученик Регистрация: 09.02.2015 
					Сообщений: 24
				Вес репутации: 0  |  Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ! 
			
			[QUOTE=lag;58987]Надо смотреть по СНиП 23-05-95[/QUOT смотрел и не раз  с нормами ещё более менее можно определиться, но в остальном остаются вопросы | 
|   |   | 
|  17.02.2015, 17:29 | #4 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ! 
			
			Постоянно работаем с такими объектами. бери 150 лк на оборудовании (это как правило, освещённость на вертикальных поверхностях на уровне 1,5 м от пола) и 75 лк в проходах на уровне пола. Аварийное освещение должно составлять не менее 30% от нормируемого рабочего, то есть, не менее 45 лк на оборудовании. С нормативами - действительно не так просто... Даже просмотрев МГСН и СанПиН всех нужных норм не найдёте. Освещение и рабочее и аварийное (прожекторы с широким лучом или уличные утилитарные светильники) я ставлю на колоннах (обычно колонны с шагом 6 м) на высоте до 5 м (чтобы для обслуживания не требовалось оформлять допуск к работам на высоте и спецприспособлений типа туры/вышки) На потолок повеситься в таких помещениях как правило невозможно, ибо там под потолком необслуживаемая кран-балка ездит и все ваши светильники посшибает. Так что потолок - вообще не вариант. | 
|   |   | 
|  17.02.2015, 17:55 | #5 | |
| Ученик Регистрация: 09.02.2015 
					Сообщений: 24
				Вес репутации: 0  |  Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ! Цитата: 
 а кран балка и правда есть))) кроме того есть ли какие либо требования по пожароопасным помещениям(прокладка кабелей,установка выключателей и т.п.)?, и нужны ли где взрывозащищённые светильники? | |
|   |   | 
|  17.02.2015, 18:15 | #6 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ! 
			
			Колонны - это фахверк здания! Двутавры такие вертикальные 400х400 мм    При этом, стены здания, как правило выполняются сэндвич-панелями - непосредственно к ним крепить ничего тяжелее пары кг нельзя. Цитата: 
 Это см. ПУЭ гл. 7.3. Обычно нет, если производство не взрывоопасное. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.02.2015 в 18:19. | |
|   |   | 
|  18.02.2015, 09:40 | #7 | 
| Ученик Регистрация: 09.02.2015 
					Сообщений: 24
				Вес репутации: 0  |  Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ! 
			
			тогда никаких колонн у нас  нет, а стены кирпичные будут, на них и придётся весить тогда.
		 | 
|   |   |