|  15.07.2015, 12:32 | #1 | 
| Гуру Регистрация: 10.09.2013 
					Сообщений: 255
				Вес репутации: 266            |  Обзор норм по АО от БС 
			
			Коллеги, мы подготовили обзор нормативной базы РФ по аварийному освещению и СОУЭ (в части световых пожарных оповещателей), будем рады любой обратной связи: и критике, и поддержке!  [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | 
|   |   | 
|  15.07.2015, 12:39 | #2 | 
| Оракул Регистрация: 17.06.2009 
					Сообщений: 619
				Вес репутации: 728            |  Re: Обзор норм по АО от БС 
			
			По-моему, в целом очень круто, есть чему поучиться. Мне кажется, такие вещи хорошо работают. Видно, что вложен большой труд, и это точно не зря | 
|   |   | 
|  15.07.2015, 13:26 | #3 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Обзор норм по АО от БС 
			
			Большие молодцы.  На старом сайте также была полезная информация в краткой форме - зря её убрали. Тоже было очень полезно, за что отдельное спасибо. Судя по иллюстрации сигнал об исчезновении напряжения в щитке рабочего освещения берётся с шин шита? А если поотключаются групповые автоматы (их забыли на схеме изобразить) - аварийное освещение не включится, а п. 560.9.5 ГОСТ Р 50571.5.56-2013 говорит нам о "конечной цепи для данной зоны", то есть, о конкретной группе щита рабочего освещения. В п. 560.9.6 говорится вообще о выключателе света на каждой группе светильников. Исправлять схемы будете или так сойдёт? | 
|   |   | 
|  15.07.2015, 14:11 | #4 | |
| Гуру Регистрация: 10.09.2013 
					Сообщений: 255
				Вес репутации: 266            |  Re: Обзор норм по АО от БС 
			
			hobdm, спасибо, стараемся!   Цитата: 
 В целом согласен, но в данном случае приведена условная схема включения, на принципиальной схеме разумеется нужно ставить RKF на группы (после автоматов), а не на шины. Хочется верить, что принципиально схема понятна и в текущем виде (не хотелось бы чрезмерно ее перегружать). Возможно это пояснение стоит добавить текстом. Еще раз благодарю за отзыв   | |
|   |   | 
|  15.07.2015, 15:02 | #5 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Обзор норм по АО от БС Цитата: 
 Нужен аппарат с десятком независимых входов и с несколькими выходами с возможностью группировать сигнал с нескольких входов на один из выходов, ибо обычно групп рабочего освещения больше, чем групп аварийного, то есть, зона, освещаемая одной группой аварийного щитка может покрывать 2-3 и более зон, освещаемых отдельными группами рабочего освещения. Даже группами с разных ЩО. И при исчезновении напряжения на любой из этих групп в ЩО должна включаться соответствующая группа в ЩАО. Я подобный функционал на ПС 110 кВ Берсеневская на модульном оборудовании пытался реализовать (получилось монструозно) - посмотрим, что выйдет когда смонтируют... Это я пока просто картинки посмотрел - позже повнимательнее ваш материл изучу. Ещё раз спасибо за проделанную работу! Последний раз редактировалось Alexiy; 15.07.2015 в 15:06. | |
|   |   | 
|  16.07.2015, 10:34 | #6 | 
| Гуру Регистрация: 10.09.2013 
					Сообщений: 255
				Вес репутации: 266            |  Re: Обзор норм по АО от БС | 
|   |   |