| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  21.03.2012, 11:38 | #1 | 
| Знаток Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 91       |  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			В технических характеристиках светодиодных прожекторов указывается диапазон рабочих напряжений 140-265 В, 165-265В и т.п. При этом старые типовые проекты требуют, чтобы падение напряжения в линии было не более 2,5%, т.е. 214 В. Получается с применением светодиодов можно смело игнорировать это требование, производя расчет линий на падение напряжения до 140-170 В?
		 | 
|   |   | 
|  21.03.2012, 11:56 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			во-первых, экономически не выгодно (провода греть вместо освещения) во-вторых, требование 5% отклонения на светильниках ещё никто не отменял, хотя ЛЛ с ЭПРА и от 200 В работают. При номинальном исходном напряжении 220-240 В получается 15% - запросто и без проблем, но нормативы запрещают такие шалости. Поэтому для грамотного экономически оправданного выбора проводников необходимо уложиться в 2-2,5% падения в распределительной сети (от ТП до щитка) и 2-2,5% в групповой сети (от щитка до светильника). В сумме не должно превышать 5% | 
|   |   | 
|  21.03.2012, 12:10 | #3 | 
| Знаток Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 91       |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии | 
|   |   | 
|  21.03.2012, 12:23 | #4 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			А 3-фазную линию сделать не догадались? Это ж самое естественное решение. Сразу в 6 раз меньше потери. Что ж у вас там за мощности? Что ж у вас там за расстояния? Может вы просто считать не умеете? | 
|   |   | 
|  21.03.2012, 15:51 | #5 | |
| Знаток Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 91       |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 Нагрузка у нас 22 кВт, длина линии около 2 км. Сечение выбрали по Кнорингу и дополнительно проверили линию в Mustang на падение напряжения. Собственно вопрос связан с чем: 1. использовать свойство светодиодных прожекторов питаться напряжением всего в 170 В и использовать для питания существующую КТП. 2. выводить на норму падения напряжения 2,5% и с этой целью поставить дополнительное КТП с цель сократить протяженность линии в 2 раза (2 участка по 1 км). С вероятностью 99,9% именно на этом и остановимся. Просто интересно насколько свободно можно использовать диапазон напряжений для светодиодных светильников? Насколько стабильны параметры освещения в диапазоне, заявленном производителями? Последний раз редактировалось Сыч; 21.03.2012 в 15:53. | |
|   |   | 
|  21.03.2012, 16:04 | #6 | |
| Оракул Регистрация: 30.09.2008 Адрес: Shenzhen, China 
					Сообщений: 774
				Вес репутации: 450            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 "гостовские" отклонения в начале линии это 214В, а в конце - уже 160.... т.е. мой светильник например отлично будет работать при 170, светить на свои 100%, а вот при 160 - уже хуже.... 
				__________________ Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) | |
|   |   | 
|  21.03.2012, 17:10 | #7 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 А так - если обеспечите 170 В - практически любой светильник будет работать. Многие дают 90-300В. И что? Вообще не будем морочиться? Провода кинули и хрен бы сним... Для осветительных трехфазных сетей есть одна интересная проблема... Вопрос защиты сетей в случае аварий. Например можете рассмотреть контур в случае "отвалившегося нуля". Очень интересный вопрос =)) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  21.03.2012, 17:56 | #8 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			Вот и я бы так сделал. Возможно даже 2-3 ТП - каждая в центре своих нагрузок. ТП бывают разные - например, столбовая - на 10-15 кВА - компактненько получится. При ваших длинах это весьма актуально.
		 Последний раз редактировалось Alexiy; 21.03.2012 в 17:59. | 
|   |   | 
|  21.03.2012, 17:58 | #9 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
  Многое зависит от культур-мультур монтажников. В качественно смонтированной сети нули не отваливаются! | |
|   |   | 
|  21.03.2012, 20:17 | #10 | ||
| Знаток Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 91       |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 Цитата: 
 Да вопрос очень интересный и не только в осветительных сетях (хотя потерять кучу дорогущих светодиодов одним махом - это круто). По вине отгоревшего нуля и пьяного электрика однажды в одной конторе выгорело пару десятков компов и прочая бытовая техника. Это к вопросу о культуре монтажа. | ||
|   |   | 
|  21.03.2012, 23:16 | #11 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			Что вы страсти какие на ночь пишете-то?!  Вы хоть представляете, сколько один метр такого кабеля может стоить?! Вы хоть представляете, какой минимально допустимый радиус изгиба такого кабеля?! Вы хоть представляете, сколько оно весит и какие технологии придётся применять для монтажа?! Оптимально - использовать СИП (по воздуху) или ВБбШв/АВБбШв - в земле. СИП - алюминиевый провод сечением 16...120 мм2. Реально - 50-70 мм2 алюминия и более монтировать уже затруднительно. Поэтому следует выбирать СИП2 или СИП 4 сечением 35-50 мм2. | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 06:01 | #12 | |
| Знаток Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 91       |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 Вы лучше что-нибудь интересное и дельное про работу светодиодного светильника на пониженном напряжении расскажите, я вообще про это и только про это спрашивал в первом посте. | |
|   |   | 
|  22.03.2012, 08:50 | #13 | 
| Знаток Регистрация: 23.01.2009 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			Сыч: интересный вопрос: а при расчете потерь напряжения какой принимался ток в линии? Если у Вас в конце линии напряжение 170 В (а не 220), то и ток потребления светильника будет также больше номинального. Соответственно если при расчете это не учитывалось (то есть принималось напряжение 220 В), то потери напряжения будут еще больше | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 09:00 | #14 | 
| Знаток Регистрация: 23.01.2009 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			По поводу "отвалившегося" нуля - в России (да и скорее всего в мире) 99%, а может быть и больше наружных сетей электроснабжения объектов выполнено именно по трехфазной схеме и при этом проблема "отваливания" нуля, даже на линиях, проработавших десятилетия, (и перегорания при этом техники) - единичные случаи. При выполнении групповой линии в трехфазном виде (например, верхнее освещение крупного объекта) светильники даже не заметят отгорание нуля (система-то останется симметричная). Единственная проблема при этом (в трехфазной системе) - наличие третьей гармоники, приводящей к увеличению тока в нулевых проводниках (хорошо бы светильники проверить анализатором спектра - встречал светильники с достаточно большой составляющей 3 гарм. (до 30 %) и с очень малой) | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 10:45 | #15 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 Я говорю о распределительных сетях с массой потребителей посаженных на 3 фазы с общим нулем. Начертите и сами всё поймете. Во всем мире фраза "отвалился ноль" Вызывает истерику и крики что это невозможно. В России - это нормальное положение вещей, на устранение которых дается до недели... =)) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  22.03.2012, 11:02 | #16 | 
| Знаток Регистрация: 23.01.2009 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			1. В вопросе автора темы рассматривается не групповая, не распределительная, а питающая линия (от источника питания до объекта) 2. Даже в распределительной или групповой трехфазной линии с симметричной нагрузкой (например 3*N светильников, включенных равномерно по фазам) при "отваливании" нуля, скорее всего, ничего не произойдет. Проблемы возникают при наличии однофазных групп, подключенных к разным фазам и одновременно нагруженных по-разному (например в одной квартире меломан слушает музыку, а в другой жарят-варят и гладят белье - и все это подключено по одной трехфазной линии к источнику) - | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 11:29 | #17 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 11:32 | #18 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 11:37 | #19 | 
| Знаток Регистрация: 23.01.2009 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			Если отомрет еще и одна фаза, то к оставшимся двум будут присоединены последовательно два (или 2*N) светильника и напряжение на каждом будет 190 В. Так что ничего страшного не произойдет (опять говорим о трехфазной симметричной нагрузке групповой линии).
		 | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 11:38 | #20 | 
| Знаток Регистрация: 23.01.2009 
					Сообщений: 41
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			А если отомрет и еще одна фаза, то группа просто погаснет    | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 11:57 | #21 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			где ноль отвалился, там он и на одну из фаз может замкнуть - получим 2 группы на линейном напряжении. И такое бывает, хотя и редко.
		 | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 12:08 | #22 | |
| Знаток Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 91       |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 Ради интереса прикинул расчет с сечением фазы 50 мм2 - напряжение в конце линии составило 340/196 В, максимальный ток 36 А в начале линии. Вероятность повреждения именно светильников при обрыве нуля мала - ноль заземляется повторно на каждой опоре (в городских сетях) или в конце линии (на ЖД). В бытовых сетях будет все грустно. | |
|   |   | 
|  22.03.2012, 12:14 | #23 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			Расскажите ка мне - что будет?! Ну так... Может я какой то фигни непонятной боюсь? Может еще расскажите какие меры защиты можно предложить?... По поводу "заземляется на конце линии"... Угу... Верю... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 15:10 | #24 | 
| Знаток Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 91       |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			При несимметричной нагрузке пойдет перекос фаз, часть потребителей окажется под напряжением близким к линейному (380 В), а расчитаны они на 220 В, соответственно они просто сгорят. Отдельную опасность представляют заземленные на PEN проводник корпуса электрооборудования, есть риск поражения человека электрическим током.
		 | 
|   |   | 
|  22.03.2012, 15:18 | #25 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 Следующий вопрос: Насколько вероятно такое положение дел: Скажем так... Это авария! Но в России это переодически бывает. Надежность 3ф установок, ниже чем у 1ф. Ну а собственно про "заземлители". Как показывает реальная жизнь - далеко не везде существует людская система заземления. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  22.03.2012, 16:43 | #26 | |
| Знаток Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 91       |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии 
			
			Да Вы правы, ничего хорошего от обрыва нуля ждать не приходится. В несимметричной бытовой сети это вызовет повреждение ряда потребителей. В нарисованной Вами схеме просядет напряжение на светильниках до 190 В. Вот тут нет. С РЕ как раз лучше, так как к РЕ подключаются металлические корпуса приборов, в том числе и светильников, по нему не идет рабочий ток. РЕ изначально предназначен ТОЛЬКО для защиты человека от удара током. Повышается электробезопасность. Цитата: 
 Повторюсь - качественно надо монтировать. | |
|   |   | 
|  22.03.2012, 19:33 | #27 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 Я не электрик... Я можно сказать уточняю это у Вас... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  22.03.2012, 22:00 | #28 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 А если сопротивление между локальной землёй электроустановки и землёй источника окажется достаточно низким, то возможно даже срабатывание автоматической защиты по перегрузке и аварийная линия будет отключена. | |
|   |   | 
|  22.03.2012, 23:17 | #29 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  23.03.2012, 06:01 | #30 | |
| Знаток Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 91       |  Ответ:  Светодиодные прожекторы и напряжение в линии Цитата: 
 На ЖД так и есть, только там не разрядники, а искровые промежутки с пробивным напряжением 700-1500В. Но они ставятся в цепи высоковольтного заземления (3-35 кВ), низковольтные сети (0,4) на каждой опоре контактной сети не заземляются, только в конце линии и только на свой отдельный контур. В цепи высоковольтного заземления место до искрового промежутка потенциально опасно (там может находиться потенциал от "шьющей", например, изоляции, а искровой не дает этому потенциалу уйти). Собственно поэтому в общедоступных местах (платформы) опоры землятся без искровых промежутков. | |
|   |   |