![]() |
|
|||||||
| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
Guest
Сообщений: n/a
|
Светодиодные светильники (LED) наружного освещения питаются от группы 220В через преобразователь пост.напряжения Meanwell SE-350-15V .
Вопрос : какую выбрать диф.защиту (УЗО) на такую групповую линию !?? заранее спасибо. (Ирина) |
|
|
|
#2 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Также как и на любую другую?!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Guest
Сообщений: n/a
|
т.е. берем тип А , реагир.на синусоид.переменный и пульсирующий постоянный диф.ток, и этого будет достаточно ?
|
|
|
|
#4 |
|
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я бы выбрал АД(автомат дифференциальный) а не УЗО с защитой от перенапряжения и диф током не более 30мА(ток отпускания) опять же, если у источника питания и без этого идёт утечка тока на землю то надо уже с учетом этой утечки выбирать
|
|
|
|